案例簡介: 本案例是MCN-PN3001 Modbus轉Profinet網關將變頻器接入西門子1200PLC 用到的設備為西門子1200PLC一臺,Modbus轉Profinet網關(MCN-PN3001)一個,丹佛斯變頻器一臺。 Modbus轉Profinet網關配置方法: 打開博圖,新建項目并添加GSD文件。 建立Profinet連接,設定Modbus轉Profinet網關的IP地址和設備名稱,IP要和Modbus轉Profinet網關保持在同一網段。 進入Modbus轉Profinet網關設備視圖選擇輸入輸出的總數據長度, 從右側硬件目錄中添加所選長度, 下載配置到PLC,打開Modbus轉Profinet網關配置軟件進行modbus參數配置,點擊紅圈中的新建,選擇PN2MM。 設置艾默森Modbus轉Profinet網關的IP地址和設備名稱,要和PLC組態保持一致。 設置Modbus轉Profinet網關的485參數波特率,數據位,奇偶校驗要和從站要保持一致。 響應等待和輪詢延時需要根據從站設備調整時間間隔,如果從站回復速度慢則將響應等待時間調大,如果從站回復后要求等待一段時間再接收下條命令,那么需將Modbus轉Profinet網關輪詢延時調大。在ModbusRTU上右鍵選擇插入,在下級菜單中點擊Node填寫從站站號。 繼續右鍵點擊插入, 根據不同需求選擇所需功能, 打開丹佛斯變頻器手冊,設置變頻器485參數。 注意變頻器的寄存器地址是從1開始,所以填寫地址時候要進行偏移。 按圖中顯示3-41地址計算為3410,從上述報文可知,站地址為1使用功能碼為03起始地址為0D51換算為10進制為3409數據長度為兩個字節(一個寄存器),按圖中顯示3-41地址計算為3410地址減1后與報文相符。那么無錫艾默森Modbus轉Profinet網關配置如下,設置485參數。 本例為波特率9600, 8數據位,1停止位,無校驗,站地址設為1。 用03功能碼讀取地址3409(注意要填寫十進制數)寄存器數量1個字(2字節)。 內存映射地址設置為0,表示數據會顯示到I68,所以監控IW68會看到該寄存器數據,以此類推。寫參數也如此,功能碼換成06地址為C359(50009)寫入2000HEX。 案例總結: 以上內容為Modbus轉Profinet網關將變頻器接入西門子PLC1200的配置案例。如果有技術問題可以隨時留言提問,協助解答。 |