案例介紹 本案例是利用小疆智控Modbus轉Profinet網關GW-PN5001把三菱FR-A700變頻器接入到西門子1200PLC。實現Profinet轉Modbus的通訊協議的互轉。 用到設備有:三菱FR-A700系列的變頻器1臺;西門子PLC1臺; ![]() 一、初始配置步驟 1、硬件連接之后打開博圖,安裝興達易控提供的GSD文件,建立1200與Modbus轉Profinet網關的連接,給PNMD485-K20網關配置名稱(網關IP地址與電腦、PLC在同一網段); ![]() 2、如果默認狀態下點擊更新列表--分配名稱; ![]() 3、給Modbus轉Profinet網關添加通訊modbus指令(填寫從站站號和寄存器地址); ![]() 4、設置modbus端的485參數,與從站保持一致; ![]() 5、下載組態到1200PLC,將控制字地址Q1.0置1即可啟動網關。 二、打開三菱FR-A700變頻器使用手冊: 1、使用Modbus轉Profinet網關通信參數通過手冊對變頻器通訊參數進行設置; 2、Pr332為通訊波特率,默認為19200,波特率越大數據傳輸速度越快,上位機與變頻器波特率必須一致,否則無法通訊; 3、Pr333 Modbus數據格式中的停止位長默認為1,Modbus-RTU協議的數據長度固定位8位; ![]() 4、Pr334 Modbus數據格式中的奇偶校驗位,默認為2偶校驗; ![]() 5、系統中PLC與Modbus轉profinet網關及各變頻器通訊格式必須保持一致,才能正常通訊; 6、Pr 331本機地址,設定范圍0-31。0為廣播地址,實現上位機廣播功能; 7、本地地址設置為1-31時,這是實現PLC與變頻器點對點通訊的基礎; 注:其他參數例如通訊應答延時、通訊超時時間等參數可以使用變頻器默認參數,一般情況下不需要更改。 8、三菱FR-A700系列變頻器ModbusRTU通訊規格如下: ![]() 9、數據幀字段說明: ![]() 三、功能碼說明 1、命令碼03H:寄存器數據讀取; ![]() 實例:通過讀取十進制40009地址的數值來確認當前變頻器的狀態。變頻器40009地址中數據與PLC內部IW2形成映射,通過判斷IW2的bit0的值來判斷變頻器的狀態,若I2.0為1即表示運行中,若I2.0為0表示停機中。 ![]() 變頻器Modbus地址表: ![]() ![]() 2、命令碼06H:寫入一個字(Word); ![]() 實例:Modbus轉Profinet網關通過給Modbus地址40009賦值來控制變頻器運行和停止。 ![]() 根據變頻器Modbus地址說明進行賦值,注意:此處相比其他品牌變頻器,變頻器狀態與輸入指令均使用的一個寄存器地址,對其進行數據分析時需要注意,寫入是發送數據為控制輸入命令,讀取時讀取數據為變頻器運行狀態。 附變頻器地址表: ![]() ![]() 當在項目調試過程中,若項目對啟動響應要求較高時,需要將波特率改大,且將加速時間減小,啟動頻率參數增大且不能大于運行頻率。 以上就是對三菱變頻器增加外部Modbus轉Profinet網關設備,無需手動編程,只需要網關組態及通訊參數配置下載到西門子PLC即可對Profinet轉Modbus協議進行轉換實現網關橋接的作用。 |