本案例控制的主要對象是變送器的顯示與報警。系統主 PLC 選用西門子CPU,通過小疆智控 MODBUS轉 PROFINET網關GW-PN5001采集IM300電力智能監控儀數據。 1、首先加入 GSD 文件。將MODBUS 轉PROFINET網關的GSD文件拷貝放到任意位置。打開博圖,建立新項目。進入設備和網絡,在選項中選擇管理通用站描述文件,安裝 GSD 文件;
01 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
2、選擇MODBUS 轉 PROFINET網關;
02 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
3、將 MODBUS 轉 PROFINET 網關配置到 PROFINET 網絡中;
03 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
4、設置網關在 Profinet 網絡中的設備名稱與 IP 地址;
04 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
5、確認IM300電力智能監控儀用到參數的總數據量,并在組態中添加對應的數據長度,長度可根據需要用到的參數總和,以字節為單位;
05 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
6、組態設置完成后下載到 PLC 中,設置好電力智能監控儀的參數; 7、本例設置為1號站地址,波特率9600 8數據位一個停止位,無校驗; 8、并開始配置 Modbus 參數設置。首先安裝網關配置軟件,打開軟件新建項目選擇 PN2MRM3;
06 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
9、配置網關的 IP 地址與設備名稱(要與組態軟件中保持一致);
07 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
08 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
10、設置 Modbus 參數(輸出命令輪詢模式可根據需要選擇單次發送,連續發送,脈沖發送等);
09 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
11、添加NODE并填寫站號;
10 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
12、填寫智能監從站的寄存器地址如下;
11 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
12 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
13 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
14 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
15 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
13、以基本電參量地址表為例,該參數支持用03,04功能碼讀取;
16 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg
14、以03功能碼為例,想讀取線 電壓Uab,Ubc,Uca三個參數,地址分別為40100,40101,40102 因為地址為連續地址,所以可以用一條命令;
17 小疆智控Modbus轉Profinet網關.jpg