本項目實踐的主要對象是變送器的顯示與報警。系統主PLC選用西門子CPU,通過穩聯技術Modbus轉Profinet網關WL-ABC3010采集IM300電力智能監控儀數據。 1、首先加入 GSD 文件。將Modbus轉Profinet網關的GSD文件拷貝放到任意位置。打開博圖,建立新項目。進入設備和網絡,在選項中選擇管理通用站描述文件,安裝 GSD 文件; 2、選擇Modbus轉Profinet網關; 3、將Modbus轉Profinet網關配置到 PROFINET 網絡中; 4、設置網關在 Profinet 網絡中的設備名稱與 IP 地址; 5、確認IM300電力智能監控儀用到參數的總數據量,并在組態中添加對應的數據長度,長度可根據需要用到的參數總和,以字節為單位; 6、組態設置完成后下載到 PLC 中,設置好電力智能監控儀的參數; 7、本例設置為1號站地址,波特率9600 8數據位一個停止位,無校驗; 8、并開始配置 Modbus 參數設置。首先安裝網關配置軟件,打開軟件新建項目選擇 PN2MRM3; 9、配置網關的 IP 地址與設備名稱(要與組態軟件中保持一致); 10、設置 Modbus 參數(輸出命令輪詢模式可根據需要選擇單次發送,連續發送,脈沖發送等); 11、添加NODE并填寫站號; 12、填寫智能監從站的寄存器地址如下; 13、以基本電參量地址表為例,該參數支持用03,04功能碼讀取; 14、以03功能碼為例,想讀取線電壓Uab,Ubc,Uca三個參數,地址分別為40100,40101,40102,因為地址為連續地址,所以可以用一條命令; 15、選擇讀保持寄存器,起始地址填寫為100,寄存器數量3個內催映射地址為0對應博圖網關input的起始地址; 字節交換: 如果從站數據需要進行交換,那么可以改成字節交換,寄存器交換,大小端交換等類型。 無響應動作: 如果從站應答超時,那么可以選擇保留最后一次數據或者將數據清零。 |