短短40天,古巴再步印度后塵。繼印度兩次大面積停電事故后,古巴在當?shù)貢r(shí)間9月9日晚上8時發生一次大面積停電事故,影響其中西部10個省,影響人口逾600萬,停電負荷損失初步預計超過130萬千瓦,是古巴多年來最為嚴重的一次停電。 古巴國內相關機構初步認為,這次大停電事故起因是由于古巴南部沿海城市西恩富戈斯的一座發電廠和從謝戈德阿維拉(CiegodeAvila)到圣克拉拉(SantaClara)之間的一回220千伏輸電線路發生故障引起的,由此影響了從西北部的比那爾德里奧省(PinardelRio)至東部的卡馬圭省(Camaguey)整個細長的一系列古巴省市。古巴共16個省份,有2/3省份都受到這次大停電影響。其中有6個省份全黑3個小時,至9月10日凌晨1點,古巴首都哈瓦那地區和其他停電區域才陸續開始恢復供電。 南網科研院技術情報所副所長王慶紅告訴記者,古巴總人口大約1124萬,這次大停電影響了古巴總人口半數以上。緣于古巴現在僅有1/7的人口使用互聯網,其中大多數僅是使用古巴國內的局域網,所以其互聯網數據資料相對較少,給大停電事故分析帶來一定困難。網上公開消息顯示,截至2009年,古巴電網總裝機約586萬千瓦,歷史最高負荷290萬千瓦。 王慶紅介紹說,從目前掌握的情況看,此次大停電事故至少暴露出古巴電網三大方面存在問題。 首先是電網裝機容量不足及電網老化嚴重。古巴平均停電時間為70天/年,約1700小時。電網停電的原因主要體現在兩方面:一是由于電網本身老化而出現技術故障從而出現的非計劃停電;另一方面,由于為解決這些問題而又不得不按計劃停電而進行檢修。 其次是電網的投資環境惡劣及管理混亂。有關資料統計表明,古巴電力電纜和電力鐵塔被竊事件日益增加,電力欺詐事件從2005年的8359起,增加到2011年的27470起,翻了3倍多,導致國外資金不愿意在古巴電力領域進行基礎建設投資,最大海外投資商投資額度下降了11%。 另外從相關報告看,電網發生事故后,各省市的居民互相打電話詢問停電,而電力公司本身沒有通過官方渠道在第一時間向市民發布有關信息,這在一定程度上暴露了古巴電網沒有制訂相應的電網事故應急管理體系,或者是防止大面積停電的應急管理措施不力,造成事故進一步擴大。 |