隨著數字信號處理技術的快速發展,數字信號處理器(DSP)越來越廣泛地應用于各種實時嵌入式系統中。當系統調試完畢,想脫離仿真環境并在上電復位后自動啟動程序代碼運行時,必須將程序代碼存儲在非易失性存儲器中。Flash存儲器以其大容量和可在線編程等特點已成為DSP系統的一個基本配置。在系統上電復位后,DSP芯片內部固化的引導裝載器(Bootloader)把應用程序從Flash引導到DSP芯片內高速 RAM中執行。這樣既利用了外部存儲器擴展DSP有限的ROM資源,又可以充分保證用戶程序的全速運行[1-2]。 本文采用德州儀器公司的16位定點DSP芯片TMS320VC5509A(以下簡稱5509A),其PGE封裝形式只有14根地址總線(A0~A13),最大只能尋址16KB的Flash存儲器[3]。若要尋址更大地址空間,就需要控制Flash存儲器的高位地址線。常見的解決方案是采用DSP的通用輸入輸出GPIO(General Purpose Input/Output)引腳來控制Flash的高位地址線,從而實現Flash存儲器的分頁訪問[5-6]。然而,對于較大容量的Flash存儲器,如本文采用的Am29LV800的容量為512K×16bit,有19根地址線[4],如果采用上述方法,硬件連接雖然簡單,但會占用較多的GPIO引腳,而且以后的系統擴展也不方便。本文介紹了一種基于CPLD快速譯碼的DSP二次引導方法,利用CPLD的時序嚴格、譯碼速度快、可在線編程等特點,在 DSP的外部存儲器接口EMIF(Exteral Memory Interface)的CE2空間模擬了一個Flash換頁寄存器FPR(Flash Page Register),在上電復位后控制Flash的高位地址線,從而實現Flash的分頁訪問。因此,可通過二次bootloader程序修改FPR的值,控制Flash的高位地址線,將最終的應用程序加載到RAM中運行。 1 TMS320VC5509A的并行引導模式 1.1 5509A的引導模式 5509A的引導模式選擇是通過4個模式選擇引腳BOOTM[3:0]來配置的,BOOTM3~0引腳分別與GPIO0、3、2、1相連。5509A提供了六種引導模式,即EHPI引導模式、8位/16位并行EMIF引導模式、8位/16位標準串行口引導模式、SPI EEPROM引導模式、USB引導模式以及I2C E2PROM引導模式。本文采用16位并行EMIF引導模式,將BOOTM[3:0]設置為1011即可。 在16位并行EMIF引導模式下,DSP芯片內部固化的Bootloader程序上電復位后,首先從CE1空間首地址0x200000h處開始讀取程序代碼,并加載到RAM中運行。 1.2 5509A的引導表格式 程序代碼以引導表的格式存儲在Flash存儲器中。引導表是獨立于所選引導模式的一種特定的格式,包含了用戶程序的代碼段、數據段、段在RAM中的目標地址以及程序入口地址等其他相關信息。5509A引導表結構如表1所示。 DSP芯片內部固化的Bootloader的主要功能是將Flash中存儲的引導表按一定順序加載到 RAM中,然后跳轉到32位程序入口地址開始執行。引導表文件可以通過TI公司提供的16進制轉換工具生成,一般是hex格式,然后將此hex文件燒寫到 Flash存儲器中供Bootloader加載。 2 DSP二次Bootloader的原理及實現 由上述分析可知,DSP用戶程序的并行加載過程是由DSP內固化的Bootloader實現的。由于5509A的PGE封裝只有14根地址線,最多只能訪問到16K×16bit地址空間。對于超過16KB的用戶代碼,Bootloader將不能加載全部的引導表文件。因此若要加載超過16K的用戶代碼,必須進行二次Bootloader。 二次Bootloader的原理是由用戶自行編寫一個代碼長度小于16KB的引導程序(以下簡稱 uboot),其功能與DSP內固化的Bootloader相同,用于加載最終的用戶代碼。在uboot程序中控制Flash存儲器的高位地址線來訪問 Flash的其他存儲內容。這樣,DSP上電復位后,Bootloader首先加載uboot并運行,然后uboot又加載最終用戶代碼,實現了大于 16K代碼的二次引導。 2.1 DSP與Flash及CPLD的硬件接口 本文采用AMD的 Am29LV800作為DSP的外部存儲器擴展。Am29LV800按8位方式訪問,容量為1M字;按16位方式訪問,容量為512K字。DSP外圍電路邏輯譯碼及Flash高位地址線模擬由CPLD實現。Xilinx公司的XC9572XL是一款高性能的CPLD芯片,最高主頻可達178MHz,包含了 72個宏單元,1 600個可用門電路,其TQFP封裝有72個可用I/O引腳[7]。圖1是5509A與CPLD及Flash之間的硬件接口設計原理圖。 如圖1所示,5509A的地址線A[13:1]與Flash的地址線A[12:0],A0未用。Flash存儲器被映射到DSP的CE1空間,由片選線CE1經CPLD譯碼后選通。其中DSP的地址線A13和A[3:1]與CPLD接口,用于換頁寄存器FPR的模擬。Flash存儲器的BYTE引腳經上拉后接高電平,即按16位方式訪問。 2.2 CPLD譯碼VHDL程序設計 目前DSP系統主頻越來越高,運算速度越來越快,利用小規模邏輯器件譯碼的方式已不能滿足DSP系統性能的需求。CPLD器件以其嚴格的時序、快速的譯碼、良好的可編程性成為DSP系統必不可少的部件之一。 本文利用CPLD的快速邏輯譯碼功能,模擬了一個FPR寄存器來控制Flash的高位地址線。VHDL語言源程序如下(篇幅有限,這里省略實體端口聲明及中間信號定義): begin fce <=ce1; foe <=aoe; fwe <=awe; h_addr <=a13; l_addr <=a3&a2&a1; datain <=d5&d4&d3&d2&d1&d0; facs <=′1′ when h_addr=′1′ and ce2=′0′ and l_addr='000' else ′0′; --CE2 0x400000 FPR:process(facs,awe,reset) begin if reset=′0′ then fa<=″000000″; else if reset=′1′ then if awe′event and awe=′1′ then if facs=′1′ then fa<=datain(5 downto 0); end if; end if; end if; end process; dataout<=fa when aoe=′0′ and facs=′1′ else ″ZZZZZZ″; d5 <=dataout(5); d4 <=dataout(4); d3 <=dataout(3); d2 <=dataout(2); d1 <=dataout(1); d0 <=dataout(0); fa18 <=fa(18); fa17 <=fa(17); fa16 <=fa(16); fa15 <=fa(15); fa14 <=fa(14); fa13 <=fa(13); end behaviour; 由上述VHDL程序可知,FPR寄存器被映射到了CE2空間的0x401000地址。其中引入A13及A[3:1]地址線的目的是為了便于以后的功能擴展,映射出更多的寄存器,如LCD控制寄存器、UART控制寄存器等。 FPR寄存器定義如表2所示。 FPR寄存器的第5~0位分別控制Flash的高位地址線A18~A13,第7~6位無效。當DSP 上電復位時,FPR寄存器的值被設置為全0,此時Flash的所有高位地址線均處于低電平狀態,DSP開始訪問Flash的最低8KB地址單元。復位結束,就可以對FPR寄存器寫入值,改變Flash的高位地址,從而實現Flash的分頁訪問。這樣Am29LV800 Flash的512K字存儲空間相當于被劃分為64頁(0~63),每頁8K字,當程序大于一頁時,修改FPR,進行軟件翻頁,讀入下一頁Flash數據。也可以通過讀FPR寄存器,了解當前高位地址線的狀態,此時FPR寄存器與Flash的地址映射關系為: Flash地址單元=(FPR<<13)+DSP地址線A[13:1] 2.3 二次Bootloader的實現 基于上述的設計和分析,要實現大程序的自動引導,可以采用二次Bootloader的方法。首先要設計一個uboot程序,大小不能超過一頁。將 uboot程序燒寫到Flash存儲器的第0頁,也就是DSP上電復位后被固化的Bootloader自行引導的那一頁。uboot的主要功能是通過修改 FPR寄存器值,并按照引導表的格式讀取Flash存儲器的其他頁程序到RAM中,最后跳轉到用戶程序的32位入口地址開始執行。uboot程序中,可以定義一個16位無符號整型指針變量,指向CE2空間的0x401000地址,即: unsigned int*FPR=(unsigned int*) 0x401000; 若*FPR=1,即可以訪問Flash的第1頁。 在編寫uboot程序和用戶程序時,要對存儲器空間重新分配,即在定義CMD文件時,要注意用戶程序所占用的存儲空間不能與uboot程序占用的存儲空間重疊。因為uboot首先被加載運行,在運行時加載用戶程序,也需要占用RAM地址空間。而且uboot程序代碼長度不能超過一頁。當燒寫Flash時,必須將uboot程序燒寫到Flash的第0頁,然后將用戶程序燒寫到第一頁或以后的存儲空間中。 3 實驗結果 以煤礦井下煤矸分界傳感器為例,測試本文介紹的基于CPLD譯碼的DSP二次Bootloader方法。該傳感器采集放煤時煤矸石振動信號,經AD轉換后送入DSP經數字信號處理,分析得出煤矸石放落比例[8]。用戶程序代碼大小為23K字左右,顯然不能夠被固化的Bootloader正常加載,因此必須經過二次Bootloader。 將大小約2K字的uboot程序燒寫到Flash第0頁,用戶燒寫到第1~3頁。經多次測試,該系統從上電復位到開始運行用戶程序,耗時大約0.3s,而且系統運行穩定可靠。 本文介紹的基于CPLD快速譯碼的DSP二次Bootloader方法,利用CPLD器件的快速譯碼功能,模擬了一個換頁寄存器,實現了大程序的上電后二次引導。與常見的利用GPIO換頁的方法相比,本方法更有效,通用性更好,不會占用寶貴的GPIO資源,而且系統擴展方便,接口簡單。 |