接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全回路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。 建筑接地線可以這樣測量: 1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點 2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠 3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線 (1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′ (2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′(3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒 4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)。 5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。 6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。 |