概述:接地線由絕緣操作桿、導線夾組成,導線夾采用優質鋁合金壓鑄,強度高,再經表面處理使線夾表面不宜氧氣。操作棒用進口環氧樹脂精制成彩色管,絕緣性能好,強度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑
分類:平口螺旋接地棒;圓口螺旋接地棒;雙簧壓緊式接地棒;手握式接地棒
作用:當對高壓設備進行停電檢修或進行其他工作時,接地線可防止設備突然來電,防止鄰近高壓帶電設備產生感應電壓對人體的危害,還可用以放盡斷電設備的剩余電荷。
組成:攜帶型接地線由以下幾部分組成:
(1)專用夾頭(線夾)。有連接接地線到接地裝置的專用夾頭、連接短路線到接地線部分的專用夾頭和短路線連接到母線的專用夾頭組成。
(2)多股軟銅線。其中相同的三根短的軟銅線是接向三根相線用的,它們的另一端短接在一起;一根長的軟銅線是接向接地裝置端的。多股軟銅線的截面應符合短路電流的要求,即在短路電流通過時,銅線不會因產生高熱而熔斷,且應保持足夠的機械強度,故該銅線截面不得小于25m㎡。銅線截面的選擇應視該接地線所處的電力系統而定。電力系統比較大的,短路容量也大,這時應選擇較大截面的短路銅線。
裝拆順序:
接地線裝拆順序的正確與否是很重要的。裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好;拆接地線的順序與此相反。
使用和保管注意事項:
(1)使用時,接地線的連接器(線卡或線夾)裝上后接觸應良好,并有足夠的夾持力,以防短路電流幅值較大時,由于接觸不良而熔斷或因電動力的作用而脫落。
(2)應檢查接地銅線和三根短接銅線的連接是否牢固,一般應由螺絲拴緊后,再加焊錫焊牢,以防因接觸不良而熔斷。
(3)裝設接地線必須由兩人進行,裝、拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套。
(4)接地線在每次裝設以前應經過詳細檢查,損壞的接地線應及時修理或更換,禁止使用不符合規定的導線作接地線或短路線之用。
(5)接地線必須使用專用線夾同定在導線上嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。
(6)每組接地線均應編號,并存放在固定的地點,存放位置亦應編號。接地線號碼與存放位置號碼必須一致,以免在較復雜的系統中進行部分停電檢修時,發生誤拆或忘拆接地線而造成事故。
(7)接地線和工作設備之間不允許連接刀閘或熔斷器,以防它們斷開時,設備失去接地,使檢修人員發生觸電事故。
|
|