攜帶型接地線為什么也稱為三相短路接地線?
攜帶型接地線也稱三相短路接地線,是因為三相短路不接地或三相分別單獨接地都 是不可靠的。若在三相短路不接地的情況下,如果發生“單相電源侵入”,如一相帶電導體意外地接觸了停電設備的導電部分,或者由于鄰近帶電設備或平行線路的 電磁感產生的感應電壓,由于沒有接地保護,這個電壓就是工作人員所承受的接觸電壓,顯然會造成嚴重的觸電事故。
攜帶型接地線
攜帶型接地線可用來防止設備煙突然來電(例如誤合閘送電等)而帶電、消除鄰近感應電壓或放盡已斷電源的電氣設備上的剩余電荷。它是電氣工作中必不可少的安全用具。對保護工作人員的人身安全有著重要作用。
攜帶型接地線由短接各相用軟導線與接地用軟導線、將接地軟導線短接到接地極的夾頭、將短路軟導線連接到設備各相導電部分的夾頭三部分組成。
使用攜帶型接地線的注意事項:
(1)電氣裝置上需安裝接地線時,應安裝在導電部分的規定位置。該處不應涂漆,并應畫上黑色標志,要保證接觸良好;
(2)裝設攜帶型接地線必須由兩人進行。裝設時應先接觸地端,后接導體端。拆接地線的順序與此相反,即先拆導體端,后拆接地線。裝設接地線時應使用絕緣桿,并應戴絕緣手套;
(3)凡是可能送電至停電設備時,或停電設備上有感應電壓時,都應裝設接地線;檢修設備若分散在電氣連接的幾個部分時,則應分別驗電并都裝設接地線;
(4)接地線和工作設備之間不允許連接刀閘或熔斷器,以防它們斷開時設備失去接地,使檢修人員發生觸電;
(5)裝設時嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。因為纏繞法的接觸不良,通過短路電流時容易產生過熱而燒壞,同時還會產生較大的電壓降作用于停電設備上;、
(6)禁止用普通導線作為接地線或短路線。若用其纏繞短路,因無接地端,工作結束后常會忘記拆除該短路線,送電時將會發生三相短路,造成人身或損壞設備事故;
(7)為了保存和使用好接地線,所有接地線都應編號,放置的處所亦應編號,以便對號存放。每次使用要作記錄,交接班時也要交接清楚。
使用不合格的攜帶型短路接地線:
(1)部分攜帶型短路接地線接線耳截面太小,沒有止動限位設計,接頭松動,難以保證可靠連接;
(2)多股軟導線沒有護套;
(3)接地線桿長度不夠;
(4)個別線夾損壞,不少產品是原電力部曾通報全國禁用的雜牌廠家生產的接地線;
(5)線夾采用彈簧夾掛接;
(6)職工自制接地線。自制的接地線,大部分因工藝粗糙不符合要求。如接地線的線夾與編織銅線線耳連接處沒有限位凹槽、且用單螺栓連接又無防翻松裝置,使用幾次即出現松動現象。接地線和接線耳部位粗糙,線夾平面中間凸起,與接線耳連接接觸非常差等。
為此建議:對使用中的攜帶型短路接地線,應按《攜帶型短路接地線技術標準》(SD332—1989)和國家電力公司《電力安全工器具預防性試驗規程》(2002年11月7日實施)作一次全面檢查。不合格的接地線不能使用,與廠家聯系采取防止線耳螺絲翻松措施,可改成有限位凹槽結構。裸銅線的導線要加絕緣護套。接線耳接觸面必須平整,確保接觸良好。彈簧掛線夾不宜使用,建議改用螺栓連接夾。
|
|