接地線分類: 低壓接地線(變電用接地線、380V接地線、500v接地線、6KV接地線、手握式接地線)高壓接地線(10KV接地線、35KV接地線、110KV接地線、220KV接地線、500KV接地線,平口螺旋式接地線,線路型接地線,戶外用接地線,喉頭式接地線,雙簧式接地線)接觸網接地線、接觸軌接地、線路用接地線。 1. 變電接地線
| 變電類別 | 裸銅線分相+合相 | 絕緣桿×根數 | 裸銅線規格 | 接電夾形式 | 接地形式 | | 500KV | 三相合相式 | 3*7.5m+5m | 3節6米*3 | 25mm2 帶護套 | 平口接電夾3只 | 接地夾1只 | | 220KV | 三相合相式 | 3*4m+5m | 2節3米*3 | 25mm2帶護套 | 平口接電夾3只 | 接地夾1只 | | 110KV | 三相合相式 | 3*2m+5m | 2節2米*3 | 25mm2 帶護套 | 平口接電夾3只 | 接地夾1只 | | 35KV | 三相合相式 | 3*1.5m+5m | 1節1.5米*3 | 25mm2 帶護套 | 平口接電夾3只 | 接地夾1只 | | 10KV | 三相合相式 | 3*1.5m+5m | 1節1米*3 | 25mm2 帶護套 | 平口接電夾3只 | 接地夾1只 | | 380V | 四相合相式 | 4*1.5m+5m | 1節0.5米*4 | 25mm2 帶護套 | 平口接電夾4只 | 接地夾1只 |
2. 線路接地線
| 變電類別 | 裸銅線分相+合相 | 絕緣桿×根數 | 裸銅線規格 | 接電夾形式 | 接地形式 | 10KV | 三相合相式 | 3*1.5m+18m | 1節1米*3 | 25mm2 帶護套 | 雙黃接地夾3只 | 接地針1個 | 35KV | 三相合相式 | 3*1.5m+18m | 1節1.5米*3 | 25mm2 帶護套 | 雙黃接地夾3只 | 接地針1個 | 380V | 三相合相式 | 3*1.5m+12m | 1節1米*3 | 25mm2 帶護套 | 雙黃接地夾3只 | 接地針1個 |
3. 個人臨時防護接地線(個人保安線接地線) 16平方(4*1m+5m)軟銅線+鉗式絕緣線夾(四個) 接地線注意事項: 接地線是先接地端,后接導體端,接地線應該接觸良好,連接可靠。拆接地線的順序應該相反。裝拆接地線都應該使用絕緣手套和絕緣棒。人體不得接觸接地線或未斷的導線,一防止感應導電。 接地棒線夾材料為壓鑄鋁合金,結構為螺旋壓緊式,無缺角裂紋,接地線操作棒操作靈活方便,絕緣桿表面光滑. 本廠生產的攜帶型短路接地線各項性能指標符合SD332-89行業技術標準,并經電力工業電力安全工器具質量監督檢驗測試中心檢驗合格,批準入網推廣。 該產品主要部件由導線彎鉤線來,或母排平口線夾,跨接短路線接地尾線,接線鼻,匯流管,接地端線夾或五防閉鎖夾頭,接地鋼纖以及接地操作棒等組成。線夾采用優質熱銅(或熟鋁)壓鑄表面拋光與線鼻緊固連接,導線是《攜帶型短路接地線》的重要組成部分。 本廠生產的短路線和接地棒的技術性能超過法國同類產品,為高低壓電力輸電線路和電氣設備停電檢修的安全提供了可靠的保障。接地操作棒采用機械強度,絕緣性能俱佳的進口玻璃纖維環氧樹脂管按型式需求進行配制。
|