(1) 額定電壓 (KV) 。指斷路器正常工作時 , 系統的額定 ( 線 ) 電壓。這是斷路器的標稱電壓 , 斷路器應能保持在這一電壓的電力系統中使用 , 最高工作電壓可超過額定電壓15% 。 (2) 額定電流 (KA) 。指斷路器在規定使用和性能條件下可以長期通過的最大電流 ( 有 效值 ) 。當額定電流長期通過高壓斷路器時 , 其發熱溫度不應超過國家標準中規定的數值。 (3) 額定 ( 短路 ) 開斷電流 (KA) 。指在額定電壓下 , 斷路器能可靠切斷的最大短路電流周期分量有效值 , 該值表示斷路器的斷路能力。 (4) 額定峰值耐受 ( 動穩定 ) 電流 (KA) 。指在規定的使用和性能條件下 , 斷路器在合 閘位置時所能承受的額定短時耐受電流第一個半波達到電流峰值。它反映設備受短路電流引 起的電動效應能力。 (5) 額定短時耐受 ( 熱穩定 ) 電流 (KA) 。指在規定的使用和性能條件下 , 在額定短路持續時間內 , 斷路器在合閘位置時所能承載的電流有效值。它反應設備經受短路電流引起的熱效應能力。 (6) 額定短路關合電流 (KA) 。指在規定的使用和性能條件下 , 斷路器保證正常關合的最大預期峰值電流。 (7) 分閘時間 (m): 斷路器分閘時間是指從接到分閘指令開始到所有極弧觸頭都分離瞬間的時間間隔。在以前的有關標準中 , 分閘時間又稱為固分時間。 (8) 開斷時間 (ms) 。指斷路器從分閘線圈通電 ( 發布分閘命令 ) 起至三相電弧完全熄滅為止的時間。開斷時間為分閘時間和電弧燃燒時間 ( 燃弧時間 ) 之和。 (9) 合閘時間 (ms) 。合閘時間是指從合閘命令開始到最后一極弧觸頭接觸瞬間的時間間隔。在以前的有關標準中 , 合閘時間又稱為固合時間。 (10) 金屬短接時間 (m) 。指斷路器在合閘操作時從動、靜觸頭剛接觸到剛分離時的一段時間。這個時間如果太長,則當重合于永久故障時持續時間長,對電網穩定不利;如果太短,會影響斷路器滅弧室斷口間的介質恢復 , 而導致不能可靠地開斷。 (11) 分 ( 合 ) 閘不同期時間 (m) 。指斷路器各相間或同相各斷口間分 ( 合 ) 的最大差異時間。 (12) 額定充氣壓力 ( 表壓 ,MPa) 。指標準大氣壓下設備運行前或補氣時要求充入氣體的壓力。 (13) 相對漏氣率 ( 簡稱漏氣率 ) 。指設備 ( 隔室 ) 在額定充氣壓力下 , 在一定時間間隔內測定的漏氣量與總氣量之比 , 以年漏百分率表示。 (14) 無電流間隔時間ms:指由斷路器各各相中的電弧完全熄滅到任意相再次同過電流為止的所用時間。 |