斷路器控制電源注意事項 (1)應有對控制電源的監視回路。斷路器的控制電源最為重要,一旦失去電源斷路器便無法操作。因此,無論何種原因,當斷路器控制電源消失時,應發出聲、光信號,提示值班人員及時處理。對于遙控變電所,斷路器控制電源的消失,應發出遙信。 (2)應有防止斷路器“跳躍”的電氣閉鎖裝置,發生“跳躍”對斷路器是非常危險的,容易引起機構損傷,甚至引起斷路器的爆炸,故必須采取閉鎖措施。斷路器的“跳躍”現象一般是在跳閘、合閘回路同時接通時才發生。“防跳”回路的設計應使得斷路器出現“跳躍”時,將斷路器閉鎖到跳閘位置 (3)應經常監視斷路器跳閘、合閘回路的完好性。當跳閘或合閘回路故障時,應發出斷路器控制回路斷線信號。 (4)對于斷路器的合閘、跳閘狀態,應有明顯的位置信號,故障自動跳閘、自動合閘時,應有明顯的動作信號。 (5)跳閘、合閘命令應保持足夠長的時間,并且當跳閘或合閘完成后,命令脈沖應能自動解除。因斷路器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/duandianqi.html的機構動作需要有一定的時間,跳合閘時主觸頭到達規定位置也要有一定的行程,這些加起來就是斷路器的固有動作時間,以及滅弧時間。 命令保持足夠長的時間就是保障斷路器能可靠的跳閘、合閘。為了加快斷路器的動作,增加跳、合閘線圈中電流的增長速度,要盡可能減小跳、合閘線圈的電感量。為此,跳、合閘線圈都是按短時帶電設計的。因此,跳合閘操作完成后,必須自動斷開跳合閘回路,否則,跳閘或合閘線圈會燒壞。通常由斷路器的輔助觸點自動斷開跳合閘回路。 (6)斷路器的操作動力消失或不足時,例如彈簧機構的彈簧未拉緊,液壓或氣壓機構的壓力降低等,應閉鎖斷路器的動作,并發出信號.SF6氣體絕緣的斷路器,當SF6氣體壓力降低而斷路器不能可靠運行時,也應閉鎖斷路器的動作并發出信號。瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識 |