基于ZigBee無線網絡的電源電壓監控系統設計

發布時間:2012-4-21 10:31    發布者:1770309616
  摘 要:針對當前傳感器網絡普遍采用的有線連接方式的布線不便、靈活性不高的缺點,提出了一種基于ZigBee無線網絡的實時監控系統的實現方法。介紹了利用CC2430芯片搭建系統硬件平臺的方法和各節點協議棧的軟件設計過程,最后介紹了使用LabWindows/CVI制作上位機界面。最終實現了利用無線網絡對電源的監控。實驗證明,該系統能夠采集ZigBee無線傳感器網絡內節點的電源電壓即時數據。
  0 引言
  傳統電源監控系統多采用有線連接方式。當監控節點較多時,就存在著安裝困難、布線繁瑣及維護不便等問題。采用基于ZigBee 技術的無線傳感器網絡來組建這種電源監控系統,即可解決上述種種問題,F介紹ZigBee 技術的工作原理及實時監控系統的設計。
  ZigBee 協議棧結構由物理層、MAC 層、網絡層和應用層組成。ZigBee 標準規定,所有的ZigBee網絡節點分為Coordinator、Route、End Device 這3種類型。不論ZigBee 網絡采用何種拓撲方式,網絡會自動按照ZigBee 協議算法選擇較好的路由路徑作為數據傳輸通道,以提高通訊效率。
  1 監控系統設計
  1.1 系統結構設計
  基于ZigBee 無線網絡的電源電壓監控系統框圖如圖1 所示。
  
  圖1 系統結構框
  終端節點通過采集/保護模塊采集電源設備0~30 V 的電壓數據,通過路由器節點發送給協調器節點,同時還要接收協調器的控制命令并作相應處理;路由器節點在系統中的主要任務是數據中轉,確保協調器節點與終端節點間的數據交換正確,增加了ZigBee 網絡的覆蓋范圍;協調器節點一方面接收終端節點采集到的電源電壓數據,并把該數據通過串口發送給上位機,另一方面接收上位機的命令信息,然后發送給對應的終端節點;上位機實現對監控設備狀態信息的管理,包括系統配置、實時狀態顯示、節點控制、數據處理及數據查詢等。
  1.2 網絡拓撲選擇
  ZigBee 網絡具有3 種拓撲形式:星形拓撲、樹形拓撲、網狀拓撲。文中設計的監控系統選擇網狀拓撲作為系統拓撲結構。
  2 ZigBee 監控系統的硬件設計
  監控系統主要由路由器節點和終端節點組成。
  終端節點的硬件結構框圖如圖2 所示。
  終端節點模塊由采集和控制兩部分組成。電源采用DH1718G-4 型直流穩壓電源。將電源電壓0~30 V使用1/10 電阻分壓變為CC2430 片內AD 采集0~3 V電壓;保護模塊又包括繼電器和蜂鳴器電路兩部分,繼電器用于切斷或恢復電源與負載設備的連接,起到過壓保護的作用,蜂鳴器在電源過壓時響起,起報警作用。其中,在繼電器驅動電路里加入二極管用于在繼電器斷電瞬間將繼電器線圈產生的較大的反向電動勢釋放掉,起到保護三極管的作用。
  
  圖2 終端節點的硬件結構框
  3 ZigBee 監控系統的軟件設計
  3.1 Z-Stack 的軟件架構及定制
  ZigBee 無線網絡節點的軟件開發平臺采用IAREmbedded Workbench V7.30B for 8051 ( IAR EW)集成開發環境。ZigBee 無線模塊的軟件系統協議棧采用操作系統的思想來構建,采用“事件輪詢”機制,當各層初始化之后,系統進入低功耗模式。當事件發生時,喚醒系統,開始進入中斷處理事件,結束后繼續進入低功耗模式。如果同時有幾個事件發生,判斷優先級,逐次處理事件。整個Z-Stack 的主要工作流程大致分為:系統啟動,驅動初始化,OSAL初始化和啟動,進入事件輪詢階段。
  3.2 協調器節點的軟件設計
  協調器在系統中的作用是,建立并管理ZigBee網絡,自動允許其他節點加入網絡的請求,收集終端節點傳來的電壓數據,并通過串口將數據發送給上位機,同時接收上位機的控制命令,再將命令發送給終端節點控制其采取相應的處理措施。協調器建立網絡并處理節點請求的程序流程如圖3 所示。
  
  圖3 協調器建立網絡流程
  3.3 路由器節點軟件設計
  路由器節點在系統中的作用是路由選擇和數據轉發。ZigBee 設備有兩種類型的地址。一種是64位IEEE 地址(也稱為MAC 地址或擴展地址);另一種是16 位網絡地址(也稱為邏輯地址或短地址)。
  ZigBee 使用一個分布式的編址方案來分配網絡地址。該方案確保了所有被分配的網絡地址在整個網絡中是唯一的。路由器建立網絡的程序流程如圖4 所示。
  
  圖4 路由器建立網絡流程
  3.4 終端節點軟件設計
  終端節點在系統中的作用是采集電源電壓數據,并通過與協調器建立“綁定”將電壓數據發送給協調器,同時接收協調器發來的控制命令,控制采集/保護模塊中的繼電器和蜂鳴器做出相應的操作。在終端節點以終端的身份啟動并加入網絡后,即開始與協調器建立綁定。一旦一個綁定被創建,終端節點就可以在不需要知道明確的目的地址的情況下發送數據。其與協調器建立綁定及電壓數據傳遞的完整程序流程如圖5 所示。
  
  圖5 建立綁定及電壓數據傳遞流程
  4 上位機的軟件設計
  4.1 界面總體設計
  本系統的上位機軟件采用 NI 公司推出的面向測控領域的LabWindows/CVI 軟件作為開發平臺。
  它實現的主要功能有:通過串口接收ZigBee 無線網絡傳來的被監控電源的電壓數據,將該數據分別以文本及波形圖的方式實時顯示出來;設置電壓警戒值及控制方式等,實現電源電壓無線監控系統的自動或手動控制;通過連接后臺數據庫,將電壓及報警信息儲存在數據庫中,方便在上位機界面上對報警記錄的查詢和日后對監控數據信息的管理等[8]。
  界面的總體設計如圖6 所示。
  
  圖6 上位機界面總體效果
  4.2 界面數據庫功能的設計
  本系統為上位機軟件加入數據庫功能。這里采用微軟的Access 數據庫作為后臺數據庫,對監測數據進行記錄和管理。LabWindows/CVI 提供了數據庫的工具包LabWindows/CVI SQL Toolkit.工具包里包含了一個用來完成一般數據庫任務的高級函數集。
  5 系統運行測試
  將各個模塊連接好,分別間隔10 m 放置好后,首先打開電源設備,隨后終端節點開始采集電源電壓數據,并每隔1 s 將數據經ZigBee 網絡發給上位機軟件。當電壓低于10 V 時,界面顯示如圖7 所示。
  此時監測數據已實時地存入后臺數據庫中,當需要查詢以往保存過的報警記錄時,點擊界面上的“數據庫記錄查詢”標簽,在下方輸入想查詢數據的日期,點擊確定后,查詢結果即會以表格形式顯示出來。
  
  圖7 電壓安全狀態時界面顯示
  6 結語
  文中給出了一種針對電源監控系統的ZigBee 無線傳感器網絡的軟硬件設計方案,解決了有線網絡存在的布線、維護和擴展性等眾多問題。系統把以CC2430 芯片為核心的ZigBee 無線模塊作為節點,具有協議簡單、成本低、功耗小、組網容易等優點。
  經試驗證明,系統可以很好的完成電源數據的采集、傳輸、處理和記錄任務,并完成對電源的斷電保護工作,具有很高的應用價值。

來源:電子工程網
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-90602-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩一区高清中文字幕 | 日日做夜夜欢狠狠免费软件| 一本到2019线观看| 欧美一区二区三区久久久人妖| 青青在线观看| 色综合视频| 99欧美精品| 日本阿v直播在线| 日韩大片免费观看| 色噜噜狠狠成人网| 乌鸦传媒在线视频国产| 成人国产免费| 性一交一乱一色一视频| 亚洲免费视| 欧美一区二区三区四区五区六区| 天天欲色| 亚洲aⅴ天堂| 国产99热在线观看| 亚洲精品无码AAAAAA片| 欧美一级中文字幕| 亚洲最色网站| 中文字幕2021| 人妻精品久久无码专区| 一级高清毛片| 天天射夜夜操| 一二三四视频中文字幕| 久久无码人妻AV精品一区 | 国产亚洲精品99一区二区| 中文中幕无码亚洲视频| 青青青免费高清视频在线| 视频在线观看高清免费看| brazzers巨臀系列| 舔1V1高H糙汉| 日本黄色片在线免费观看| 一二三四影视手机在线观看视频 | 清清草在线视频| 午夜精品久久久久久久99蜜桃i| 国产精品高潮AV久久无码| 一个人看的WWW高清电影| 日韩精品视频在线播放| 亚洲国产艾杏在线观看|