1 引言 隨著電力電子技術和自動化技術的不斷進步和發展,各類低壓變頻器的性能也越來越先進,無論是在溫升、體積、噪聲還是功能、輸出特性等方面都有了很大的進步。隨之變頻器的各項參數也越來越多,參數值的設置也越來越復雜。而且很多參數都是相互關聯、相互影響的,必須要對各參數項的功能特性完全了解并綜合考慮、計算,才能完成正確的設置。同時,許多參數和實際使用情況有很大關系,這就要求技術人員對整個控制系統非常熟悉,才能保證變頻器正常、高效的應用。 2 頻率范圍設定 (1)最高頻率(fun04)是變頻器所能輸出的最高頻率。設定最高頻率時,要當心不要超過電機所能承受的最高頻率。最高頻率一般設定為電機的額定頻率。 (2) 轉折頻率(fun05)是變頻器開始輸出額定電壓的最低頻率。從轉折頻率起輸出電壓保持不變。可在最高頻率范圍內設定。 (3) 起始頻率(fun06)是變頻器開始輸出電壓的最低頻率。 最高頻率、轉折頻率、起始頻率三者之間的關系如圖1所示。 (4)上、下限頻率(fun26、27)是用來限制運行頻率,將運行頻率限制在頻率的上、下限范圍之內。上、下限頻率與最高頻率之間的關系如圖2所示。 3 v/f特性 變頻器的v/f特性決定了電機啟動或低速運行時輸出力矩的大小,是變頻器眾多功能中很重要的一項。lg-ih變頻器功能組參數(fun08)v/f曲線設置給用戶提供了四種控制特性,如圖3所示。此項功能可根據負載特性選用合適的壓頻曲線。 (1) 圖中曲線(1)為直線形壓頻曲線,比較適合拖動輸出電壓跟輸出頻率之比保持恒定的恒轉矩負載。比如傳送帶、攪拌機等。 (2) 圖中曲線(2)為拋物線形壓頻曲線,比較適合拖動輸出電壓跟輸出頻率之比為拋物線形的變轉矩負載。比如風機、泵類設備。 (3) 圖中曲線(3)為自定義形壓頻曲線,特殊場合使用,用戶可任意設定輸出電壓跟輸出頻率之比。 (4) 圖中曲線(4)為自動補償形壓頻曲線,不斷檢測負載狀態自動調整壓頻曲線以自動補償轉矩。適合使用于低速高轉矩特性負載。 4 過流保護特性 過流保護是對負載最重要,也是最基本的保護功能,必須正確、可靠的設置。功能組參數(fun49)設置變頻器的輸出電流持續超過電流保護限值(即變頻器額定電流的百分比);功能組參數(fun50)設置過流時間。一般設置過流110%,持續時間60s。 5 載波頻率設置 當變頻器運行時,如果電機有噪聲或對同一控制柜內的其他控制設備產生干擾,用戶可以在一定范圍內調整載波頻率(即調整pwm開關頻率),降低噪聲或干擾。一般設為2khz較合理。 6 故障信號方式選擇 變頻器的故障設置功能是非常重要的,要對變頻器及其負載提供安全可靠的保護,大都是利用變頻器的故障信號輸出端口,在外部電氣線路中實現故障跳機。因此,保護功能的完善與否和變頻器的輸出信號設置功能有著很大的關系。 功能組參數(fun44)有4種設定方式供用戶選擇: (1) 重啟動; (2)所有故障; (3)欠壓+重啟動; (4)欠壓+所有故障; 一般情況下,用戶可選擇(4)欠壓+所有故障,即在輸入電壓過低保護動作時或只要發生故障,故障繼電器就動作,故障信號即輸出。 7 參數修改鎖定功能 lg-ih變頻器有參數設置鎖定保護功能,以防止無關人員隨意改變變頻器的一些重要參數。功能組參數(fun98)提供參數鎖定功能,其操作是每輸入一次密碼,參數鎖定和參數解鎖可互相交替生效。 8 輸出信號微調設置 變頻器在運行過程中,需要將運行頻率、電流、電壓等狀態信號顯示在控制面板上,以上功能可通過輸出端口的功能設置來完成。然而,在顯示過程中變頻器輸出的模擬量與儀表顯示之間總存在一定的誤差,工程應用中,須將變頻器的輸出模擬量進行微調,從而得到精確的顯示。 (1) 輸入輸出組參數i/o36為頻率儀表脈沖輸出微調,輸出端子fm與cm之間輸出0~10v對應0~變頻器的最高輸出頻率。 例如:變頻器的最高頻率設為50hz,面板儀表刻度為0~10v對應0~60 hz;則面板儀表上顯示50hz的電壓值=50/60×10v=8.333v,由此得出微調百分數為83.33%,故而參數i/o36應設為83.33%。 (2)輸入輸出組參數i/o34、35為模擬儀表顯示方式選擇,如參數i/o34設為電流顯示方式,輸出端子lm與cm之間,輸出0~10v對應0~變頻器的額定輸出電流。 例如:變頻器的額定輸出電流為115a,面板儀表刻度為0~10v對應0~120a;則面板儀表上顯示115a的電壓值=115/120×10v=9.583v,由此得出微調百分數為95.83%,故而參數i/o35應設為95.83%。 (3)輸入輸出組參數i/o37為頻率儀表電流輸出微調,頻率儀表同時輸出標準電流信號4~20ma,用來顯示變頻器輸出頻率,起始頻率以下時輸出4ma,最高頻率時輸出20ma。 例如:變頻器的起始頻率設為5hz,最高頻率設為50hz,則變頻器輸出頻率與頻率儀表電流輸出關系如圖4所示。 9 結束語 變頻器參數非常多,一般都有上百個參數項供選擇。以上僅介紹了lg-ih變頻器的幾項重要參數設置,以此僅供同行參考借鑒。實際工作中,并不需要對每個參數都非常熟悉和了解,只要對一些實際需要的參數進行了解和正確設置就可以了,一般參數的原始出廠值就可以滿足實際運行的要求。不過,作為一名技術人員,對變頻器的參數和功能作細致的學習和研究,對于提高自身業務能力,是非常有益的。同時,通過不斷學習,可以進一步挖掘變頻器的功能,提高運行性能和節能效果,最大的發揮變頻器的使用效率。 |