導語:變頻器是由許多電子零件構成,例如半導體元件等,在使用和維護當中就涉及到更換部件的問題,由于變頻器組成或物理特性的原因,在一定的時期內會產生劣化,因而會降低變頻器的特性,甚至會引起故障。由此,為了預防維護,有必要實行定期更換。 1、更換冷卻風扇 變頻器主回路半導體器件冷卻風扇加速散熱,保證在允許溫蒂以下正常運行。而冷卻風扇的壽命受限于軸承,大約為10000~35000h。當變頻器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/sanlingbianpinqi.html連續運行時,需要在幾年之后更換一次風扇或軸承。冷卻風扇的更換期受周圍溫度的影響很大,在檢查是發現異常聲音,異常振動時,冷卻風扇必須立即更換。 2、更換電容器 在中間直流回路使用的是大容量電解電容器,由于脈沖電流等因素的影響其性能要劣化。劣化受周圍溫度及使用條件影響很大,一般情況下,使用周期大約為5年,電容器的劣化進過一定時間后發展迅速,所以檢查周最長為一年,接近壽命是最后為半年以內。 3、更換定時器 定時器在使用數年之后,動作時間會有很大變化,所以在檢查動作時間之后進行更換。 4、更換熔斷器 熔斷器的額定電流大與負載電流,在正常使用條件下,壽命約為10年,需要在此時間內檢查維護甚至更換。 5、更換繼電器/接觸器 繼電器和接觸器達到一定累積開關次數后,后發生接觸不良,由此需要檢查和更換。 其次,知道了可能需要更換的元器件,在這里簡單補充一下更換元器件的基本要求。 1)搞清楚需要更換器件的基本參數與外形情況。基本參數包括額定工作電流、電容器的電容量、電阻器的電阻值、GTR達林頓器件的數值(電流放大系數)、IGBT(包括IPM)器件的開關特性與飽和電壓等。外形要求包括外部尺寸、端子位置與安裝形式等,然后按相同要求更換所需器件。 2)所有接插件拆卸時應作記錄或記號,以免更換或恢復時錯位。 3)功率器件與散熱器的接觸面要均勻涂上導熱硅脂,并用螺釘緊固。 最后,大部分情況下,機器是處于運行狀態的,當機器不在運行的時候,就需要對變頻器進行妥善的保管。 1)保管 室內應干燥、無直接陽光、無腐蝕性氣體、無灰塵;相對濕度在20%~90%且無霜凍;溫度在-10~30℃之間(如果溫度在40℃左右,保管期不超過6個月;50℃左右,保管期不超過3個月)。 2)維護 由于變頻器的主電路與控制電路中使用較多的電解電容器 如果長時間不用,會使漏電增加,耐壓下降,即加速劣化(溫度越高,劣化越快),因此,每年至少外加電源一次,使其修復通電時間為30~60min,特點是只需對變頻器單體通電(不必接上電動機),把變頻器的輸入端接上電源即可。瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識 |
變頻器.png (258.6 KB)