開關電源輸入電壓跌落及輸出動態負載測試
電壓跌落是指電源電壓突然從額定值降到某一電勢點,從而引起用電設備線路電流突然變化,形成電勢沖擊造成損壞。
在電源使用過程中,當輸入電壓跌落時,開關電源突加負載的情況是可能發生的,此時功率器件、磁性元件工作在大瞬態電流狀態。輸入電壓跌落和輸出動態負載測試可以檢驗控制時序、限流保護等電路及軟件設計的合理性。
開關電源輸入電壓跌落及輸出動態負載測試方法
1. 將輸入電壓調整為在欠壓點+5v(持續時間為5s)、過壓點-5v(持續時間為5s)之間跳變,輸出調整在大負載(大額定容量,持續時間為500ms)、空載(持續時間為500ms)之間跳變,運行1小時。
2. 將輸入電壓調整為在欠壓點+5v(持續時間為5s)、過壓點-5v(持續時間為5s)之間跳變,輸出調整在大負載(大額定容量,持續時間為1s)、空載(持續時間為500ms)之間跳變,運行1小時。
測試結束后,開關電源如果能正常運行,沒有損壞或沒出現其它情況,說明開關電源合格。
開關電源的質量、性能和穩定性還可以通過其它指標檢測,如紋波噪聲、電流波形、過流保護、過壓保護等,更多電源模塊測試項目可訪問:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html。
為了可以更快速、更便捷、更高效的進行電源模塊測試,可以使用開關電源自動化測試系統測試,該系統有很強的靈活性,儀器靈活、操作靈活、分析靈活、數據報告靈活,不僅實現設備自由更換完成測試,而且系統的數據分析可以幫助指導電源的設計和生產,以數據驅動生產力。
|
|