對于我們在生生活中常用三相電機來,缺相運行導致電機燒毀的重要原因之一。專門的缺相保護裝置多用在大型電機的啟動運行電路中,而對于大多數的中小型電機,只配備有短路和過負荷保護(如附圖所示)。線路有短路故障時,空氣斷路器QF可以跳斷,過負荷時,較大的電流可以使熱繼電器FR動作,從而使接觸器KM線圈失電,起到保護作用。而當電機在運行過程中,由于某種原因導致缺相現象發生時,電機很快就會被燒毀。一F面介紹一種較簡單的電機缺相保護電路,與原線路連接方便,動作比較可靠。 一、工作原理 缺相保護電路如圖中的虛線框內所示,從三相線路中,每相通過電容各引出一根線,并接在一點,形成人為的中性點,線路正常時,中性點電壓為零.如果某一相開路,則中性點電壓升高,其與N線構成的橋式整流電路有電壓輸出,經電容C4濾波后,使中間繼電器KA吸合,KA有一組常閉觸點串接在原來的接觸器線圈回路中。KA吸臺后,其常閉觸點斷開,接觸器KM失電,電機停止工作,起到了保護作用。與此同時,指示燈HL發光,提示維修人員是缺相保護動作,加快維修人員檢查和排除故障的速度。 二、元器件選擇 C1 -C3:油浸紙電容器,1.5 l,F/630V; VD1 -VD5:整流二極管,1N4007; C4:電解電容器120pF/SOV; KA:DC24V小型中間繼電暑忍; HL:24V的指示燈; QF:空氣斷路器,根據電機容量大小選擇; KM:交流接觸器,根據電機容量大小選擇,線圈額定電壓AC220V; FR:熱繼電器,根據電機容量大小選擇。 三、注意事項 1.本裝置的整流部分利用到系統的中性線(N線),所以要求系統三相負荷比較平衡才行,如果因系統三相負荷不均致使中性線電壓升高,會造成裝置的誤動作。 2.本電路中從三相電源中的取出點應盡量靠近電機一側,最起碼也應接在接觸器的出線側,因為接觸器觸頭接觸不良也是斷相的常見現象。 3.現在很多中間繼電器上線圈本身就帶有續流二極管(如歐姆龍繼電器),則可省去二極管VD5。 |