本文關鍵字:eja http://www.shqyyb.com/ 在EJA差壓變送器選型時要考慮設備工作壓力等級,變送器的壓力等級必須與應用場合相符合。從經濟角度上講,外膜盒及插入部分材質比較合適,但連接法蘭可以選用碳鋼、鍍鉻,這樣會節約很多資金。 對于普通壓力和差壓變送器選型,也要考慮被測介質的腐蝕性問題,但使用的介質溫度可以不考慮,因為普通型壓變是引壓到表內,長期工作溫度為常溫,但普通型使用的維護量要比隔離型大。首先是保溫問題,在北方冬季零下,導壓管會結冰,變送器無法工作甚至損壞,這就需要增加伴熱和保溫箱等。 從經濟角度上來講,選用變送器時,只要不是易結晶介質都可以采用普通型變送器,而且對于低壓易結晶介質也可以加吹掃介質來間接測量(只要工藝允許用吹掃液或氣),應用普通型變送器就是要求維護人員多進行定時檢查,包括各種導壓管是否泄漏、吹掃介質是否正常、保溫是否良好等,只要維護好,大量使用普通型變送器一次性投資會節約很多。 從選用EJA差壓變送器測量范圍上來說,一般變送器都具有一定的量程可調范圍,最好將使用的量程范圍設在它量程的1/4~3/4段,這樣精度會有保證,對于微差壓變送器來說更是重要。實踐中有些應用場合(液位測量)需要對變送器的測量范圍遷移,根據現場安裝位置計算出測量范圍和遷移量,遷移有正遷移和負遷移之分。 上海泉蘊儀表有限公司 聯系電話:021-57629782 公司傳真:021-57629781 手機號碼:15801876667 聯系人:鮑 QQ:1609345838 地址:上海市松江區車墩鎮莘莘路32號519室
|