目前,在電氣設備的高低壓側經常采用熔絲進行保護。運行中熔絲的熔斷是經常發生的,若不認真分析原因即換上新的熔絲,誤將有故障的電氣設備重新投運,其結果可能是設備燒損更加嚴重,進一步擴大事故范圍。因此,判明熔絲熔斷的原因,正確地加以處理,是保證電氣設備安全運行的重要措施。
熔絲熔斷一般有以下幾種情況:
1.誤斷。在這種情況下,熔絲熔斷在壓接處或其他部位上,一般沒有嚴重燒傐跡,這常常是因為熔絲選用過小、過細、質量不佳或機械強度差,安裝時熔絲(片)帶有傷痕,瓷托不固定或固定不牢固,熔絲壓接不緊密,熔絲運行時間過長而產生銅鋁氣體膜增大接觸電阻等造成的。凡屬上述原因的,應在適當處理并換上合適的熔絲后,重新投入運行。
2.過負荷熔斷。多發生在熔絲中間位置,很少有電弧燒傷痕跡。遇此情況,要查明過負荷原因,防止過負荷現象的再次發生。
3.短路熔斷。熔絲上有嚴重?zé)齻蹟嗥鞔赏猩线會留有電弧燒傷痕跡。這可能是中性線與相線或相線與相線之間發生短路故障引起的。對于這類熔斷,應對熔斷器以后的所有設備和線路進行認真仔細的檢查,查出故障點并排除后,方可將更新的熔絲重新投運。但在較長的低壓線路末端短路時,因?qū)Ь阻抗大,短路電流可能不大,熔絲燒傷也可能不嚴重。
4.過電壓熔斷。和短路熔斷基本相似,一般熔絲上有嚴重燒傳仪雷擊過電壓以及高電壓竄入低電壓設備所致,查明原因后,更換新的熔絲即可投運。 |
|