變壓器(Transformer)是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。按用途可以分為:電力變壓器和特殊變壓器(電爐變、整流變、工頻試驗變壓器、調壓器、礦用變、音頻變壓器、中頻變壓器、高頻變壓器、沖擊變壓器、儀用變壓器、電子變壓器、電抗器、互感器等)。電路符號常用T當作編號的開頭。例: T01, T201等。
變壓器出現燒毀現象一般是變壓器溫升過高或者線圈絕緣損壞。燒毀前溫度不高,不代表局部溫度也不高。變壓器過載、溫升設計余量過小都可能導致局部高溫,進而導致變壓器失效,引起燒毀事故。下面我們來詳細分析各種燒毀原因。
1.變壓器燒毀的原因
(1) 變壓器高、低壓兩側無熔斷器。有的雖然已經裝上跌落式熔斷器和羊角保險,但其熔斷件多是采用鋁或銅絲代替,致使低壓短路或過載時,熔斷件無法正常熔斷而燒毀變 壓器。
(2) 變壓器的高、低壓熔斷件配置不當。變壓器上的熔斷件普遍存在著配置過大 的現象,嚴重過載時,燒毀變壓器。
(3) 三相負荷不平衡。有一些農村由于照明線路較多且雜亂,大多數又是采用單相供電,再加上施工中跳線的隨意性和管理上的不到位,造成了變壓器的負荷偏相運行。長期的使用,致使某相線圈絕緣老化而燒 毀變壓器。
(4) 分接開關接觸不良:
①私自調節分接開關,造成配變分接開關不到位,接觸不良而燒毀;
②分接開關質量差,引起星形觸頭位置不完全接觸,發生短路或對地放電。
(5) 滲油是變壓器最為常見的外表異常現象。由于變壓器本體內充滿了油,各連接部位都有膠珠、膠墊防止油的滲漏。經過長時間的運行,會使變壓器中的某些膠珠、膠墊老化 龜裂而引起滲油。從而導致絕緣受潮后性能下降,放電短路,燒毀變壓器。
(6) 天氣原因。變壓器的高、低壓線路大多數是由架空線路引入,由于避雷器投運不及時或 沒有安裝10kV避雷器。雷雨等惡劣天氣導致電壓過載問題,遭遇雷擊時燒毀變壓器。
(7) 鐵芯多點接地。
(8) 當變壓器低壓側發生接地、相間短路時,將產生一個高于額定電流20~30倍的短路電流,這么大的電流作用在高壓繞組上,線圈內部將產生很大的機械應力,這種機械應力將導致線圈壓縮。短路故障解除后應力也隨著消失,線圈如果重復受到機械應力的作用,其絕緣膠珠、膠墊等就會松動脫落;鐵心夾板螺栓也會松動,高壓線圈畸變或崩裂。另外, 也會產生高溫,從而導致變壓器在極短的時間內燒毀。
(9) 人為的損壞:
① 變壓器的引出線是銅螺桿,而架空線一般多采用鋁芯膠皮線,銅鋁之間很容易產生電 化腐蝕;
② 套管閃絡放電也是變壓器常見的異常現象。
由上文可以看出,變壓器燒毀的原因是多方面的,有的是自然所致,有的則是人為所造成的。那么針對這些造成變壓器燒毀的原因,我們應該采取怎樣的措施去避免呢?下面本文總結了一些預防變壓器燒壞的小技巧,希望之后能夠及時幫助到有需要的人。
2. 預防變壓器燒壞的小技巧
(1)在使用配電變壓器的過程中,一定要定期檢查三相電壓是否平衡,如嚴重失衡,應及時采取措施調整。
(2)應經常檢查變壓器的油位、油色,外殼有無滲漏,發現缺陷要及時消除,避免分接開關、線圈因受潮而燒壞。
(3)要定期清理配電變壓器上的污垢,檢查套管有無閃絡放電,接地是否良好,有無斷線、脫焊、斷裂現象,要定期遙測接地電阻不大于4 (容量≥100 ,或者采取防污措施,安裝套管防污帽。
(4)在接、拆配電變壓器引出線時,要嚴格按照檢測工藝操作,避免引出線內部斷裂,要合理選擇二次側導線的接線方式。
(5)推廣使用s11系列新型防雷節能變壓器,或在配電變壓器一、二次側裝設避雷器時,將避雷器接地引下線、變壓器的外殼、二次側中性點共同接地。
(6)定期進行預防性試驗,將不合格的避雷器及時更換,減少因雷擊諧振而產生過電壓損壞變壓器。
(7)在切換無載調壓開關時,每次切換完成后,首先應測量后2次直流電阻值,做好記錄,比較三相直流電阻是否平衡。在確定切換正常后,才可投入使用,在各檔位進行測量時,除分別做好記錄外,還要注意將運行檔直流電阻放在最后一次測量。
(8)要做好臺區負荷的監控管理工作,對超負荷的臺區要及時更換變壓器,防止變壓器因超負荷運行而燒壞。
總而言之,變壓器的運行好壞是與管理有著密不可分的關系。但前提是選擇質量有保障的變壓器,可以到華秋商城選購元器件。在變壓器使用前,需要對變壓器進行檢測,而在使用過程中,更應該定期進行檢測,只有這樣才能夠能有效地避免變壓器燒毀事故的發生。
|
|