目前,在電氣設備的高低壓側經常采用熔絲進行保護。運行中熔絲的熔斷是經常發生的,若不認真分析原因即換上新的熔絲,誤將有故障的電氣設備重新投運,其結果可能是設備燒損更加嚴重,進一步擴大事故范圍。因此,判明熔絲熔斷的原因,正確地加以處理,是保證電氣設備安全運行的重要措施。
熔絲熔斷一般有以下幾種情況:
1.誤斷。在這種情況下,熔絲熔斷在壓接處或其他部位上,一般沒有嚴重燒傷痕跡,這常常是因為熔絲選用過小、過細、質量不佳或機械強度差,安裝時熔絲(片)帶有傷痕,瓷托不固定或固定不牢固,熔絲壓接不緊密,熔絲運行時間過長而產生銅鋁氣體膜增大接觸電阻等造成的。凡屬上述原因的,應在適當處理并換上合適的熔絲后,重新投入運行。
2.過負荷熔斷。多發生在熔絲中間位置,很少有電弧燒傷痕跡。遇此情況,要查明過負荷原因,防止過負荷現象的再次發生。
3.短路熔斷。熔絲上有嚴重燒傷,熔斷器瓷托上還會留有電弧燒傷痕跡。這可能是中性線與相線或相線與相線之間發生短路故障引起的。對于這類熔斷,應對熔斷器以后的所有設備和線路進行認真仔細的檢查,查出故障點并排除后,方可將更新的熔絲重新投運。但在較長的低壓線路末端短路時,因導線阻抗大,短路電流可能不大,熔絲燒傷也可能不嚴重。