對變送器的量程調整有兩種方法:一是通過智能終端,二是通過外調螺釘。關于前一種方法,在后面的智能終端的操作部分中有介紹;對無智能終端,用外調螺釘量程的方法介紹如下: (1)打開電源,并預熱5min; (2)向變送器內通0kPa的壓力; (3)用鈍頭細棒按下內藏顯示器面板上的量程設置按鈕,內藏顯示器顯示“LSET”(下限設定); (4)調節外部調零螺釘,至輸出信號為0(4mA DC); (5)按下量程設置按鈕,內藏顯示器顯示“HSET”(上限設定); (6)接通測量范圍上限壓力; (7)調節外部調零螺釘,直至輸出信號為100%(20mA DC); (8)按下量程設置按鈕,使變送器由調整狀態回到正常測量狀態。 本文由儀表招聘網分享:http://www.yibiaojob.com |