導言:隨著電力電子技術的不斷創新,使得開關電源產業有著廣闊的發展前景,開關電源的相關知識成為大家一筆不可或缺的知識財富。 一、開關電源和線性電源有什么區別? 開關電源不同于線性電源,開關電源利用的切換晶體管多半是在全開模式(飽和區)及全閉模式(截止區)之間切換,這兩個模式都有低耗散的特點,切換之間的轉換會有較高的耗散,但時間很短,因此比較節省能源,產生廢熱較少。理想上,開關電源本身是不會消耗電能的。電壓穩壓是透過調整晶體管導通及斷路的時間來達到。相反的,線性電源在產生輸出電壓的過程中,晶體管工作在放大區,本身也會消耗電能。開關電源的高轉換效率是其一大優點,而且因為開關電源工作頻率高,可以使用小尺寸、輕重量的變壓器,因此開關電源也會比線性電源的尺寸要小,重量也會比較輕。若電源的高效率、體積及重量是考慮重點時,開關電源比線性電源要好。 那么開關電源的主要指標有那些?如何能更加準確全面的了解開關電源呢?以下為安泰工程師整理的開關電源的相關知識,希望能幫您更快的掌握開關電源。 二、開關電源的主要指標: 1、功率因數:有功功率與視在功率的比值,表示電源對輸入供電系統容量的利用率。功率因數越高越好。 有效功率:輸入電源的有效的功率 無功功率:沒有被實際利用,返回到供電系統的功率。 功率因數=有功功率 / 視在功率 視在功率=有功功率+無功功率 2、效率:輸出功率與輸入有功功率的比值,效率越高越好。 效率=輸出功率/輸入有功功率×100,單位(%) 3、輸入電流:額定輸入電壓下,電源滿載時輸入端電流的有效值 4、輸入浪涌電流:電源開機瞬間,流入電源內部濾波電容的最大瞬間電流被稱為輸入浪涌電流,單位為(A)。輸入浪涌電流是客戶選擇開關和外置保險絲所必要的數據。 5、漏電流:從輸入線通過電源內部Y電容流入大地的電流被稱為漏電流。由于從人體的觸電等安全方面考慮,各國都對漏電流有嚴格的規定。漏電流越低越好。 6、紋波噪聲:是指疊加在輸出電壓上的微小交流電壓成分的最大值,單位為(mVp-p) 實際紋波測量值與環境溫度、測試方法等有關。一般紋波典型規格為額定輸出電壓的1%。若實際應用中客戶有特殊低紋波要求,可采用外接濾波器或LDO等方式應對。 7、保持時間是指電源的輸入切斷后,到輸出電壓開始下降的時間,單位為ms。停電·瞬間停電時,用戶可以利用這段時間進行設備的工作的保護(計算機的記憶存儲等)。保持時間典型規格為20ms,在部分應用場合,例如電力應用,有時保持時間規格高達100ms以上。 8、輸入調整率:最大輸入調整率是指使輸入電壓在輸入電壓范圍內慢慢變化時,輸出電壓調整率的最大值,單位為mV 或者%。 9、負載調整率:最大負載調整率是指使輸出電流在輸出電流范圍內慢慢變化時,輸出電壓調整率的最大值,單位為mV 或者%。 10、溫度系數(溫度調整率):改變環境溫度時,輸出電壓調整率的最大值。通過此值可以判斷環境溫度變化時輸出電壓是否穩定。 11、交叉調整率(多路輸出電源):除測試通道以外的其他通道輸出電流在輸出電流范圍內慢慢變化時,測試通道輸出電壓調整率的最大值。通過此值可以判斷多路輸出負載電流變化時電源各路電壓是否穩定。 12、額定輸出電壓:電源的輸出端子間的直流電壓被稱為額定電壓,單位為(VDC)。 13、額定輸出電流:是指電源可以連續提供的最大輸出電流,單位為(A) 平均電流 Im(平均輸出電流):支持峰值負載的可連續提供的最大輸出電流 最大峰值電流Ip(最大峰值輸出電流):支持峰值負載的電源可以在規定時間內提供的最大輸出電流。(需注意使用條件,不可長時間工作在峰值電流下) 14、額定輸出功率:是指電源可以連續提供的最大輸出功率,單位為(W)。 輸出功率=輸出電壓×輸出電流 多路輸出電源總最大輸出功率是指電源可以連續提供的“各路輸出的總和”的最大值。每一路輸出最大功率之和可能會超過電源總最大輸出功率。 以上開關電源的相關知識由安泰測試整理分享,安泰測試為客戶提供從解決方案、產品選型、儀器銷售到儀器維修、儀器延保、校準、預防性維護以及儀器培訓等為一體的服務。更多測試儀器相關知識歡迎咨詢安泰測試。 |