工業控制已從單機控制走向集中監控、集散控制,如今已進入網絡集約制造時代。工業控制器連網也為網絡管理提供了方便。Modbus就是工業控制器的網絡協議中的一種。Modbus協議是應用于電子控制器上的一種通信規約。通過此協議,控制器相互之間、控制器經由網絡(例如以太網)和其他設備之間可以通信。它已經成為主流的工業標準之一。不同廠商生產的控制設備通過Modbus協議可以連成工業網絡,進行集中監控。 一、Modbus通信協議 1 通信傳送方式 每一個數據字節包括:每個字節的位、1個起始位、8個數據位、最小的有效位先發送、1個奇偶校驗位(無校驗則無)、1個停止位(有校驗時)、2個停止位(無校驗時)。 在RTU模式下每個字節的格式(11bit)如下: 編碼系統:8位二進制 字節組成:1bit起始位、8bit數據位,最低位最先發送、1bit奇偶校驗位、1bit停止位(或者沒奇偶校驗位,就發送一個附加的停止位)。 2 數據幀結構 地址碼:地址碼為通信傳送的第一字節。這字節表明由用戶設定地址碼的從機將接收由主機發送來的信息。并且每個從機都有唯一的地址碼,并且響應回送均以各自的地址碼開始。主機發送的地址碼表明將發送到的從機地址,而從機發送的地址碼表明回送的從機地址。 功能碼:通信傳送的第二字節。ModBus通信規約定義功能號為1~127。根據實際需要只利用其中的一部分功能碼。作為主機請求發送,通過功能碼告訴從機執行什么動作。作為從機響應,從機發送的功能碼與從主機發送來的功能碼一樣,并表明從機已響應主機進行操作。如果從機發送的功能碼的最高位為1,則表明從機沒有響應操作或發送出錯。 表1 每一個完整的數據幀構成 數據區:數據區根據不同的功能碼而不同。數據區可以是實際數值、設置點、主機發送給從機或從機發送給主機的地址。 CRC碼:二字節的錯誤檢測碼。冗余循環碼檢查(CRC)包含兩字節,即16位二進制。CRC碼由發送設備計算,放置于發送信息的尾部。接收信息的設備再重新計算接收到信息的CRC碼,比較計算得到的CRC碼是否與接收到的相符,如果兩者不相符,則表明出錯。CRC碼的計算方法是,先預置16位寄存器全為1。再逐步把每8位數據信息進行處理。在進行CRC碼計算時只用8位數據位、起始位及停止位,如有奇偶校驗位的話也包括奇偶校驗位,都不參與CRC碼計算。 在計算CRC碼時,8位數據與寄存器的數據相異或,得到的結果向低位移一位,用0填補最高位。再檢查最低位,如果最低位為1,把寄存器的內容與預置數相異或,如果最低位為0,不進行異或運算。 這個過程一直重復8次。第8次移位后,下一個8位再與現在寄存器的內容相異或,這個過程與以上一樣重復8次。當所有的數據信息處理完后,最后寄存器的內容即為CRC碼值。CRC碼中的數據發送、接收時低字節在前。在實際應用中,為了提高運算速度,采用了查表的方法取代計算方法。 3 Modbus RTU數據幀結構 在RTU模式下,每一個數據幀之間的間隔至少是3.5個字符位。一個完整的數據幀必須要連續的傳送,當一幀消息中兩字節間的間距大于1.5字符位時,此數據幀錯誤,被接受方放棄。 當通信波特率小于等于19 200b/s。對1.5個字符位/3.5個字符位計算時間有嚴格要求。當通信波特率大于19 200b/s。1.5個字符位固定為750μs,3.5個字符位固定為1.75ms。官方的Modbus RTU規定標準為3.5個字符長周期,不同的串口設備由于使用環境不同可能在發送中出現5~10字長的間隙。對于Modbus RTU來說比較安全的設置為50ms。 4 用到的功能代碼 用到的功能代碼如表2所示。 表2 功能代碼 5 MCF51QE128的主要特性 系統核心控制器采用的是Freescale公司推出的32位單片機MCF51QE128。它是一款32位ColdFire V1 MCU,特點包括:停止電流降至370nA,6μs喚醒時間,超低運行電流為50mA;50.33MHz ColdFire V1內核運行頻率;25.165MHz的總線頻率;最大為8KB的RAM;最高128KB的閃存;24信道的12位ADC;兩個模擬比較器;2xSCI、2xI2C、2xSPI;一個6信道和兩個3信道的定時器PWM模塊;RTC;最多70路通用輸入/輸出(GPIO);系統集成頻率鎖定環(FLL)和軟件看門狗;內部時鐘源(ICS);低功耗外部32kHz振蕩器;電壓范圍為1.8~ 3.6V;增強型內部振蕩器、電壓調節器和實時計數器。通用開發環境是CodeWarrior for Microcontrollers 6.0。 二、軟件設計 1 接收軟件流程 如圖1所示。 圖1 從機軟件流程 2 配置串口和定時器 void usart_init() { SCI1C1=0x13;//9bit character mode,odd parity SCI1C2=0x2c; SCI1BDL=0x29;//38400bps SCI1BDH=0; } void timer3_init(void)//8MHz主時鐘1333Hz中斷判斷命令包結束 { TPM3CNTH=0; TPM3CNTL=0; TPM3MODH=0x49; TPM3MODL=0xbe; TPM3SC=0x48; } 3 MCF51QE128解包modbus RTU的程序 void interrupt VectorNumber_ Vsci1rx SCI_RX_ISR(void)//字節接收程序 { if(SCI1S1_PF==1)communication_error=1;//字節校驗錯誤置通信失敗標志位 *(pointer_RX1)=SCI1D;//將數據放入緩沖隊列 pointer_RX1++;//隊列指針后移 len_RX1++;//收到字節長度加1 timer3_reset();//定時器復位 timer3_init();//定時器重啟動 } void interrupt VectorNumber_Vtpm3ovf Timer3_ISR(void)//判斷命令包接收結束 { timer3_cnt++;//定時器中斷次數加1 if(timer3_cnt==2) { timer3_reset();//定時器復位 pointer_RX1=Buffer_RX1;//隊列指針初始化 full_RX1=1;//收完置標志位 } } 4 CRC查表產生函數 由于篇幅有限,此處不再詳述,表具體內容可參照相關參考文獻。 三、總結 筆者的設計基于MCF51QE128控制核心來實現Modbus協議,已經成功進行了實際應用,通信可靠,而且實現起來比較容易。該設計為采用MCF51QE128微控制器進行工業產品設計通信的應用提供了參考方案。 |