摘要 從理論上說明如何使用采用UCC3817控制IC的電流感應變壓器設置一個PFC升壓調節器。 1. 原理圖 原理圖如圖1所示。 2. 工作原理 1. 電流感應變壓器T1和T2用于感應PFC級的輸入電流。 2. 這兩個電流的和將為升壓電感電流。 3. 電阻器R1和R2用于復位電流感應變壓器。 4. RSENSE為用于影響輸入電流波形的電流感應電阻。 5. 電容器Cf用于過濾高頻噪聲。 3. 設置電路 1、電流感應變壓器二次側匝比 c、可以對匝數N進行設置以降低損耗。 d、電流感應變壓器的匝比應一致。 2、下列計算公式可用于選擇變壓器復位電阻R1和R2。 a、DCR為T1一次側的dc阻抗。 b、LM為T1一次側磁化電感。 d、只要占空比D小于90%,這些計算公式都適用。 3. 二極管D1和D2的最大反向電壓應力可用如下公式計算得出: 其中,lm為TI和T2磁化電流。 4. 結論 1. 一個電流感應變壓器可用于采用UCC3817控制器件的PFC預調節器應用。 2. 要特別注意電流感應變壓器復位,即正確選擇復位電阻R1和R2。 3. 電流感應變壓器T1將為晶體管Q1添加很小的電壓應力。 4. 您可以在PFC預調節器中使用電流感應變壓器。 5. RSENSE應大大小于RIMO和RCAI 6. 設計的其他部分,請參考直接測量應用中RSENSE作為電阻的部分。 |