穩壓器調整端增加簡單電路控制輸出電壓的dV/dt,限制啟動電流。 有時,設計約束突出地暴露了平凡器件和電路的不利方面。這種案例有供電源穩壓電路的設計,電路中一次電源有完全限流規定,例如太空船的光電或“日光”板和放射性同位元素熱電發生器。這種應用需要謹慎嚴格的控制電流消耗,包括瞬變電流消耗和罕見消耗尖峰,例如那些上電時典型發生的。問題是限流一次電源即使響應瞬間的過流故障,都會損害災難性的電壓降并關閉。通常這種故障由穩壓器輸出的去耦電容釋放的電流尖峰引起。 除非穩壓器限流削弱發生的尖峰,尖峰與穩壓器輸出電壓上升速率與并聯輸出總電容的乘積相等:IMAX=dV/dt×COUT,其中IMAX是最大電流,dV/dt為電壓對時間的微分,COUT為輸出電容。公式表明限制穩壓器接通最大電流的最佳策略是限制dV/dt。如圖1電路基于這個方法,使用工業標準的可調線性穩壓器,例如流行的low-dropout LM2941。 限制dV/dt方法的基礎包含6個額外器件:R3、R4、CT、D1、D2和Q1。上電時,控制電流通過R3、CT和D2使輸出電壓上升延遲,因此阻止了過大的瞬時最大電流。 下面是其工作過程。當VIN打開且Q1關閉時,電流通過R3、CT和D2上拉穩壓器參考端到參考電壓。這個動作限制了VOUT 的dV/dt到CT通過串聯電阻放電的速率,(R3+R1R2/(R1+R2)),使用公式R3=(VIN–VREF–1)/VOUT,R4=<20R3,和CT=COUTVOUT/(IMAX(R3+R1R2/(R1+R2))),從而限制IMAX到任何需要值。例如,假定電路如圖所示,COUT=100 μF,dV/dt=2500V/s,且IMAX=0.25A。在改進的上電序列后部,D1和D2從穩壓器反饋網絡中分離dV/dt電路,防止從輸入到輸出紋波電壓的耦合。 |