一、系統總規劃 底層部分配置圖 1. 功能介紹: 系統的底層部分(指現場控制器以下)由現場控制器,照明終端主控制器(Coord),照明終端控制器(Router/RFD)構成。照明終端主控制器接收現場控制器通過GPRS模塊發送過來的控制器信號后通過Zigbee網絡采用透明傳輸的方式發送命令到照明終端控制器(節點),對其進行控制操作或讀取其狀態。主控器(Coord)將現場采集(或巡檢)的路燈狀態信息通過GPRS模塊發送到現場控制器。主控制(Coord)與終端控制器采用分組的方式通訊,每個組有一個組號,同一區域內允許有多組路燈,各組之間互不干擾。 2. 系統特點: 1)基于成熟的Zigbee網絡,具有高穩定性和可靠性的特點。 2)低成本。通過大幅簡化協議,降低了對通信控制器的要求,ZigBee免協議專利費。 3)低速率。ZigBee工作在250kbps的通訊速率,滿足低速率傳輸數據的應用需求。 4)長距離。普通模塊傳輸范圍一般介于10~100m之間,在增加RF發射功率后,亦可增加到100m-1km。這指的是相鄰節點間的距離。如果通過路由和節點間通信的接力,傳輸距離將可以更遠。 5)短時延。ZigBee的響應速度較快,一般從睡眠轉入工作狀態只需15ms,節點連接進入網絡只需30ms,進一步節省了電能。 6)高容量。ZigBee可采用星狀、片狀和網狀網絡結構,最多可組成65000個節點的大網。 7)高安全。ZigBee提供了三級安全模式,包括無安全設定、使用接入控制清單(ACL)防止非法獲取數據以及采用高級加密標準(AES128)的對稱密碼,以靈活確定其安全屬性。 8)免執照頻段。采用直接序列擴頻在工業科學醫療2.4GHz(全球) (ISM)頻段。 3. 系統參數 主芯片:CC2430F128 頻段:2.4-2.475GHz 通訊協議:標準IEEE 802.15.4、ZigBee2006 網絡拓撲結構:網狀或串狀 調制方式:DSSS 數據傳輸速率:≤250KBps 接收靈敏度:-103 dBm 通信距離:可達200m以上(加PA) 發射電流:約28mA,(加PA后60mA) 接收電流:約28mA(加PA后60mA) 休眠電流:20uA以下 工作溫度-30-80℃ 二、照明終端控制器(Coord) 1. 系統組成框圖 圖1 2. 功能 由于主控制器的CC2430負責的網絡任務較重所以采用一個專用的MCU做處理。CC2430只負責網絡部分的處理; GPRS撥號,數據接收,命令和數據的下發由MCU來完成。照明終端主控制器接收現場控制器通過GPRS模塊發送過來的控制器信號后通過Zigbee網絡采用透明傳輸的方式發送命令到照明終端控制器(節點),對其進行控制操作或讀取其狀態。 主控制器和現場控制器通過GPRS模塊通訊,GPRS模塊工作于Socket模式下,采用透明傳輸的方式(通訊協議見附件)。GPRS之間的通訊請求采用電話喚醒的模式,有數據請求對方時撥打電話,核對相應的呼叫方后在通過GPRS建立通訊(這部分需咨詢ZLG的相關產品) MCU選用ST公司主流的STM32控制器,采用Cortex-M3內核,兼有成本和性能的優勢,具有豐富的接口,有內置看門狗電路,3個帶握手控制的USART。(也可以改為現場控制器相同的LPC213x控制器)。 三、照明終端控制器(Router/RFD) 1. 系統組成框圖 圖2 2. 功能 照明終端控制器中CC2430模塊主要負責接收從主控制器下傳的控制信息發送給照明燈控制器,并將采集的到的燈狀態發送給主控制器。 |