国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

淺談CDMA無線網絡防雷接地的設計

發布時間:2012-7-9 11:32    發布者:1770309616
關鍵詞: CDMA , 防雷 , 接地 , 無線網絡
1 引言

雷雨頻繁季節,防雷成為CDMA無線網絡的一項重要任務,認真做好系統接地工作在CDMA無線網絡設備防雷、避雷中具有重要意義。因此CDMA無線網絡防雷接地設計是非常重要的環節。

2 雷擊CDMA無線網絡的主要途徑

2.1雷電通過CDMA無線網絡鐵塔和天饋線侵入

鐵.塔高度為40~60m,有些高達70-90m。當鐵塔的避雷針受到直接雷擊時,雷電流通過鐵塔,經其接地裝置散流入地,使地網地電位升高,導致網絡地網與設備之間產生很高的電位差而形成地電位反擊,對通信設備造成損壞。如果天饋線為同軸電纜,在導體上感應出較強的感應電流,即為同軸電纜的感應電流。感應電流經同軸電纜從鐵塔天線進入CDMA無線網絡機房,進入收發信機,燒壞通信設備。

2.2雷電通過架空管線侵入

CDMA無線網絡的架空管線是引入雷害的重要途徑。當雷云放電時,其空間形成強大的電場,在架空管線靠近終端時,主要成分是水平電場,出現在電場中的突出物體最易出現感應電荷的集中,使其周圍電場強度顯著增加,架空管線很容易發生尖端放電而被雷電擊中。

當架空管線遇雷電侵襲時,將過電壓引入基站機房,很可能燒壞基站的通信設備。雷云對地放電也會在架空管線上感應過電壓,該過電壓也會對電源設備造成威脅。

2.3雷電電磁感應影響

接閃器在接閃過程中,雷電流強度大,放電時間短,在接閃器和引下線周圍將產生較大的瞬時電磁場。在強磁場作用下,處于磁場中的導體將產生高達幾千至幾萬伏的感應電壓,如此之高的感應電壓勢會造成通信設備的損壞。

2.4 CDMA無線網絡機房引入雷電

CDMA無線網絡機房建在山頂上,機房位置的海拔高度很高時,直擊雷可能繞過避雷針從橫向及斜面擊中被保護物,這種現象叫雷電繞擊。在這種情況下,孤立的避雷針往往已不能防御雷電對機房的直擊。因此,基站機房必須采取必要的防雷措施。

3 CDMA無線網絡防直接雷的接地設計

對于防直接雷襲擊,我們一般主要采用避雷針、避雷帶、避雷網等傳統避雷裝置,只要設計規范,安裝合理,這些避雷設施便能對直接雷進行有效的防御,這種方法經濟、簡單,但要注意,避雷針應當裝在高于天線尖端數米,避雷針與天線之間應有一定的間隔,以防止由于避雷針的存在而損壞天線的輻射圖形影響通信效果。

3.1避雷地線的直流通路的電阻要求足夠低,一般為10 500,小于50最佳,由于雷電浪涌電流較大,頻譜較寬且持續時間短,因此要求必須有盡量小的電感量。

3.2地線不能用扁平編織線或絞合線,因為這種線電感較大,不利于泄放雷擊電流,且容易被腐蝕。要盡可能使用3mm以上的實心導線,且最好是相同的金屬材料。

3.3為了增大地表層的泄放面積,可采用埋設有一定間隔的多根接地體,且相互焊接。如在建筑物的四周以1至2米的間隔埋上10根左右的銅管,并把它們焊接起來。

3.4接地體宜采用熱鍍鋅鋼材,其規格要求為,鋼管φ50mm壁厚不應小于3.5mm。角鋼不應小于50mm×500mm×5mm。扁鋼不應小于40mm×4mm。

3.5但由于無線通信臺站的環境條件不一,其地網往往難以組成沿房屋四周封閉式的環形地網,所以對地網組成方式給予了靈活考慮,但機房工作地、保護地、鐵塔防雷地三者應共同地網,且要求鐵塔與建筑物連通(含地下、樓頂),有困難時也要確保樓頂避雷帶與鐵塔地網連通。

3.6除了做好室外防雷設施的有效接地外,從防雷工程的系統性和綜合性來考慮,還要注意通信機房內相關設施的聯合接地,接地引入線應作防腐、絕緣處理,并不得在暖氣、地溝內布放,埋設時應避開污水管道和水溝,裸露在地面以上部分,應有防止機械損傷的措施。

4 CDMA無線網絡防感應雷的接地設計

在電源和饋線等線路上安裝相關的避雷器SPD,與合格的避雷針有機結合、相互補充,構成一套完整的防雷體系。而對任何先進、科學的防雷器件而言,設備的本身接地和防雷器的接地都尤為重要,一般要求通信機房地阻不超過10,這也是保證避雷設備發揮作用的前提和關鍵。

4.1機房內的設備首先要做到保護地、工作地等電位連接,特別是相關設各機箱的外殼必須接地,以最大程度上減少二次感應雷擊的危害。

4.2通信站傳輸射頻信號的同軸電纜饋線一般都有金屬外護層,應在上廓、下部和經走線架進機房入口處就近接地,

4.3為有效防范在電源和信號線路上產生感應雷擊,所設置的各種避雷器的接地狀況直接關系防雷效果。對于配電柜中電源避雷器的接地線,應至少保證截面在16mm2以上,而信號線路的避雷器的接地線也要達到截面在6~2以上,并且到接線排的距離要越短越好,在小于1m范圍內,這樣一旦受雷擊時,可保證避雷器上強電流在最短時間內瀉放,達到對電源、信號線路的有效防雷目的。

4.4為防感應雷擊的二次破壞效應,我們必須重視接地線的布設,切記不可將避雷器接地線與供電或信號線路混合捆扎。

5 防雷設計中采取的技術措施

5.1鐵塔的防雷

鐵塔頂部天線平臺處,塔身中部及塔基處應預留接地孔,或將附近塔身緊固螺栓改用加長緊固螺栓作接地點。避雷針與鐵塔焊接的目的就是確保避雷針有良好的接地線,以保證雷電流及時流入大地。

5.2架空管線的防雷

連至機房的電力線、光纜等架空管線不能直接進入,應分類穿入金屬管埋地后進入機房。若路程較長,則電力線、光纜兩端均應加裝保護裝置。金屬管兩端分別與地線焊接,焊點要作防腐處理,電力線與信號線不能混合走線。

5.3天饋線的防雷

饋線屏蔽層應在塔頂,饋線進入室內后加裝避雷器,避雷器的安裝位置應盡可能緊靠饋線進建筑物的入口處。

5.4通信機房的防雷

對于通信機房的防雷問題應包括機房的建筑物防雷接地、機房設備和供電系統的防雷接地。一是建筑物的防雷和接地。通信機房天面應按規范要求設置避雷網,機房四角應設引下線,機房屋頂上金屬設施應分別就近與避雷帶焊接連通。

機房內的走線架應每隔5m接地1次,走線架、吊掛鐵件、機架(或機殼)、金屬通風管道、金屬門窗以及其他金屬管線均應良好接地并相互連通。通信機房的供電電力變壓器不宜與通信機房在同一建筑物內。

5.5等電位連接

CDMA無線網絡地網應按均壓、等電位的原理,將工作地、保護地和防雷地組成一個聯合接地網,基站內各類接地線應從接地匯集線或接地網上分別引入。

對于高土壤電阻率地區的高山基站地網,除了要降低其地阻值外,最重要的是進行等電位連接、屏蔽以及均壓處理,以達到各部分之間的電位分布均勻,使電位差為“零”,從而確保雷電流不會對各部分造成高壓反擊及減小電磁干擾。

5.6降低接地電阻值

國家標準要求CDMA無線網絡地阻值應小于5Q,在高土壤電阻率地區,降低接地電阻的常用方法有以下幾種:

一是采用多支線外引接地裝置,外引長度應不大于有效長度;

二是接地體埋于較深的低電阻率土壤中;

三是采用降阻劑;

四是換土。

實踐證明,換土的方法是改良土壤從而降低接地電阻值的最好方法。其做法是:用電阻率較小的粉狀礦泥、塘泥、田泥、黑土、陶土等物質換掉地網內電阻率較高的土壤。

Source:互聯網
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-93706-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区精品视频| 伊人久久综合| 亚洲综合色站| 色福利网| 私人免费影院入口| 最新eeuss影院第256页| 男女又黄又刺激B片免费网站| 最近高清中文字幕无吗免费看| 视色4setv.com| 青草青青高清影院在线观看| 一级成人a免费视频| 在线观看国产精成人品| 老阿姨才是最有味的一区二区| 欧美性导航| 日本成人激情视频| 糖心vlog麻豆精东影业传媒| YELLOW日本动漫免费动漫| 色欲精品久久人妻AV中文字幕| 午夜精品久久久久久久久| 青青青手机视频在线观看| 色综合亚洲精品激情狠狠| 97视频免费观看2区| 日韩欧美一区二区三区免费看| 无遮挡很爽很污很黄很色的网站| 日本红怡院亚洲红怡院最新| 色臀网站| www黄色com| 无遮掩H黄纯肉动漫在线观看星 | 亚洲xx网站| 亚洲高清国产品国语在线观看| 一级片视频在线观看| 久久有码中文字幕| 日韩专区欧美| 爽爽影院在线| 亚洲图区综合网| 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆 | 性色香蕉AV久久久天天网| 四虎国产一区| 在线视频一二三区| 99精品国产在热| 天天躁日日躁狠狠躁AV麻豆|