單總線即字面意思,采用單根信號線,既傳輸時鐘又傳輸數據,而且數據傳輸是雙向的,具有節省I/O口線、資源結構簡單、成本低廉、便于總線擴展和維護等諸多優點。但通訊速度較慢,所以現在大部分應用于溫度傳感器這類傳輸數據較少的場合。 LCS2110R-S的單總線為標準單總線協議,且支持單總線喚醒低功耗等功能。 與芯片的單總線通信都由一個復位/在線序列開始。主機輸出低電平,保持低電平至少480us,以產生復位脈沖。接著主機釋放總線,開漏模式下上拉電阻將單總線拉高,等待15~60us后,芯片會拉低總線60~240us,以產生低電平應答脈沖,如果為低電平,則多延遲480us。 寫時隙至少持續60us,兩個時隙間至少有1us的恢復時間,寫0時隙起始于控制器拉低總線,控制器拉低總線后,需要在整個時隙器件保持總線低電平在60~120us之間;寫1時隙和寫0時隙一樣,起始于控制器拉低總線,并在15us之內釋放總線,并保持到時隙結束。 讀時隙由主機發起,整個讀時隙至少秩序60us,兩個時隙之間至少有1us的恢復時間。主機通過拉低縱向至少1us后釋放來發起讀時隙,主機發起讀時隙后,芯片開始在總線上發送0或者1,芯片發送1時,則保持總線為高電平;芯片發送0,則拉低總線。該時隙結束后芯片會將總線釋放,由上拉電阻拉至空閑的高電平狀態。芯片返回的數據在讀時隙下降沿之后的15us內是有效的,因此主機必須在讀時隙下降沿的15us內釋放總線并完成采樣。 典型的讀時序過程為:主機輸出低電平2us后,釋放總線,從機響應開始傳輸數據,主機延遲12us后讀取當前電平,然后延遲50us開始讀取下一位。 |