【摘要】參考國外及國際對醫療領域的相應標準,結合我國有關的規范/標準,對手術室等處的供配電系統作出了探討;論述了IT配電系統在醫院的應用范圍;分析了IT系統接地故障的特點;提出了醫院手術室IT電源系統的基本配置。 【關鍵詞】手術室配電系統;故障;絕緣監視;漏電 0引言 近年,本院就北部分院的兩百多個配電箱進行了招標。經匯總后,發現手術室、ICU、急診室的三個配電箱的售價幾乎就已接近其余兩百多個配電箱總價的40%。于是就有人認為:設計院是不是將這三個箱子配置得太奢華了,那些昂貴的隔離變壓器、絕緣監視儀、預警顯示和測試儀等是否可以刪去不要?其實,不盡然。 隨著醫療電子電器技術的飛速發展,現代醫療日益依賴于電氣和電子設備。人們對醫院手術室等地方的環境要求越來越高,過去的一些設計遠不能滿足人們對安全保障的要求。尤其是手術室中大量設備觸及人體內臟和大腦等,如發生電氣漏電故障,很容易發生電氣事故。如何保護醫院的病人以及醫護人員不受漏電事故的傷害已經變得非常重要,已經受到了國內外的繼電保護專家和醫生們的普遍關注。許多國家和國際標準都對醫療領域,尤其是那些生命攸關的場所,如手術室、重癥監護室、心臟監護室等處的醫用配電系統做出了特殊規定,其目的就是保證為該場所內的醫療電器設備提供一個安全可靠的電源,以確保病人、醫生、護理等的生命安全。 首先,讓我們來了解電擊對人體的傷害。電流流入人體主要有三種后果。 首先是灼傷,特別是在電流流入和流出人體的地方。其次是肌肉的麻痹,它可能短暫地使呼吸停止。第三是電擊造成心臟發生心室纖維性顫動,這種心室纖維性顫動會造成心室和心瓣膜的失調,從而使血液循環停止。前兩種結果會使人感到不適,但很少造成持久性損傷,而發生心室纖維性顫動則需盡快進行處理,否則會造成腦損傷或死亡。 電擊對人體造成傷害的程度取決于兩個因素:流過人體的電流大小、電流流過人體的時間。IEC標準中明確標出了15~100Hz的交流電對人體的影響與時間和電流大小的關系。 在正常情況下,人體對電擊的自然反映可以避免或減少電流對人體的傷害。其一,人體的皮膚電阻可以受限流過人體的流量。其二,肌肉在受到電擊時會收縮,一般能夠使人體迅速脫離電源。 IT系統,即中性點不接地配電系統。該系統主要具有以下幾個 特點 (1)IT系統降低了接觸電壓和電網對地漏電流,人身觸電危險降到很小程度;眾所周知,當用電設備對人體心臟直接漏電電流大于10uA?xí)r,就會導致病人死亡,在醫學上稱之為微電擊。而在一般通用建筑中所用的RCD等對地漏電保護開關,其動作響應值是mA級(30mA),遠遠不能滿足醫療領域的需要。因此,現在國際上對醫療領域中的手術室、ICU、CCU等重要場所,除了按要求做局部等電位聯結外,配電系統通常采用局部中性點不接地的供電系統(即IT系統或稱隔離電源系統)供電。通過單相3KVA-10KVA的隔離變壓器給這些場所供電,首先可以防止其它回路中的漏電電流通過接地線竄入手術室、ICU、CCU的醫療電氣設備上對病人的安全構成威脅;另外,一旦隔離電源上所接負載(如各種醫療電氣設備)出現對地故障,因對地不能構成電氣回路,所以只能產生一個很小的容性漏電流,可有效控制對心臟等的直接漏電流,很大地保護了病人,避免了造成漏電流的傷害。 (2)IT系統保證供電的連續性,當電網負載出現絕緣故障時,不會引起電源自動開關動作;北部分院對供電連續性要求很高,故設計為兩路電源自動切換,以保證全院的供電連續性。但此種配電系統如果在負載端出現相對絕緣故障時,故障電流將經過電源中性點對地構成電氣回路,從而形成一個較大的接地故障電流,使上級自動開關或熔斷器動作,導致供電中斷。不能滿足重要設備用電的可靠性。而如果在這些場所局部采用IT配電系統時,因其電源中性點不接地,當負載端出現相對絕緣故障時,因其對地構不成電氣回路,只能產生一個很小的容性漏電電流,對人體不會產生危害,同時也不會導致開關動作,從而保證了特殊場所的供電的連續性。依據規范IT系統需要裝設絕緣監視及接地故障預警裝置,提醒絕緣故障的發生,以便維修人員及時發現問題,排除故障,防止IT系統電源二次異相接地故障時切斷電源。 (3)IT系統降低了對地漏電電流,因此也提高了整個配電系統的防火安全性。 (4)手術室、ICU病房、急診室等處的IT電源系統的基本配置應包括:隔離變壓器1絕緣監視儀1變壓器負載和溫度監視設備1外接預警顯示設備等。 由此可見,那些昂貴的隔離變壓器、絕緣監視儀、預警顯示和測試儀等絕非可要可不要的設備。它們在我們的生命保障系統中是必不可少的,它們不僅保障了病人、醫生、護理等的人身安全,也提高了手術室、ICU病房、急診室等場所的供電可靠性,和整個配電系統的防火安全性,同時也間接地降低了醫療事故的發生。為提高醫院的內在價值和聲譽也做出了相應的貢獻。 2醫用隔離電源監控系統的選型與應用 2.1概述 隨著電子醫療設備在醫院領域的廣泛應用,漏電流對病人構成的威脅也越來越大,尤其是那些生命攸關的場所,病人在手術中或麻痹狀態下,各種電級、傳感器直接插入人體內,微小的漏電流都有可能導致病人觸電身亡。另外有些醫療設備用于維持重癥病人的生命,一旦設備停電,也會對病人的生命構成威脅。因此,對于醫療這一特殊場所的電氣設計,應嚴格按照國家標準和規范進行。安科瑞醫用IT系統絕緣監測故障定位裝置及系統適用于醫院的手術室、ICU(CCU)監護病房等重要場所,能為這類場所提供安全、連續、可靠的供電解決方案。 2.2應用場所 適用于醫院的手術室、各類重癥監護室、搶救室、內窺鏡室及造影室等醫療二類場所的醫用隔離電源系統的遠程監控及自動化。 2.3系統架構 2.4系統功能 安科瑞IT配電監控系統是基于觸摸屏軟件設計,軟件具有遠程測量、遠程參數設置和遠程自檢等多種功能,為各類場所的IT配電系統的集中監控提供了強大的系統集成工具。軟件的主要功能如下: 一次圖和現場分布顯示 系統具有一次圖及現場分布圖顯示功能,能直觀的了解并及時地發現IT供電系統的預警地點或區域,從而方便專業人員及時到達現場進行故障排查; 實時數據采集與顯示 利用安裝于各IT配電系統中絕緣監測儀表和絕緣故障定位儀表,采集各隔離電源系統的參數。采集到的數據實時顯示在監控系統界面,這些監測參量含IT系統對地絕緣電阻、變壓器負荷電流、變壓器繞組溫度及絕緣故障回路等。 故障預警 將各IT配電系統出現的各類故障,如絕緣故障、過載故障、超溫故障以及接線斷線故障等信息進行統一處理和記錄,并可直接在顯示界面上彈出顯示故障類型、監測值、故障地點以及故障發生時間等信息。同時啟動監控系統的聲光預警系統,及時提醒相關人員,進行故障處理。其中,聲音預警信號可被手動消除。 遠程參數設置和查詢 通過系統,可根據要求遠程調整和設置各IT配電系統中絕緣監測儀的各類預警參數閾值,也可以任意查看這些預警參數值。參數包括絕緣預警值、負載電流預警值和隔離變壓器溫度預警值等。 圖形顯示功能 系統可以以曲線的形式,顯示各IT配電系統的絕緣狀況、負載狀況,以及隔離變壓器的溫升狀況,以及它們的變化趨勢,以便于分管理人員了解和分析各電源系統的運行變化情況,有針對性的對某些系統進行維護和保養。 2.5安科瑞產品功能和技術參數 3結束語 綜上所述,盡管手術室、ICU、急診室的配電箱一次投入大些,但那是值得的。因為這樣做就體現了我們醫院是一家負責任的醫院,我們做事都是以人為本的。因此,我們醫院也是值得病人信賴的醫院。他們在醫院,不僅能享受到高超的醫療服務,還能很大限度地避免意外事故的發生。與病人的信賴比較起來,配電系統的大投入又算得了什么呢?因此,北部分院在手術室、ICU、急診室的配電箱上非常有必要進行大的投入。 |