什么是防逆流? 什么是“逆流”?在電力系統中,電力通常從電網輸送到負載,稱為正向電流。安裝光伏電站后,當光伏系統的功率大于本地負載的功率時,無法消耗的功率將被送至電網。由于電流方向與傳統方向相反,因此稱為“逆流”。在并網雙向電表中,正向功率是電網向負載提供的功率,反向功率是光伏向電網輸送的功率。具有防回流功能的光伏系統是指光伏發電產生的電力僅由本地負載使用,不能送至電網。 當光伏逆變器將光伏模塊產生的直流點轉換為交流電時,將出現直流分量和諧波、三相電流不平衡和輸出功率不確定性。當發電送到公共電網時,會對電網造成諧波污染,容易造成電網電壓波動、閃變等。如果有許多這樣的發電源向電網輸送電力,電網的電能質量將嚴重下降。因此,這種類型的光伏發電系統必須配備防逆流設備,以防止逆功率的發生。 防逆流是如何工作的? 防逆電流工作原理:在電網連接點安裝防逆電流表或電流傳感器。當檢測到有電流流向電網時,通過485通信向逆變器發送信號,逆變器降低輸出功率,直到反向輸出電流為零。從而實現了防逆流功能。根據系統電壓等級的不同,光伏系統可分為單相防逆流系統和三相防逆流系統。 防逆流方案 根據系統容量的不同,目前也有兩種防逆流方案: ①單機防逆流方案,一臺逆變器配一個雙向電能表,逆變器和電表通過485接口通信,雙向電表安裝在并網點,雙向多功能表本身無法防逆流,多功能表監測功率的大小和方向,采集數據供逆變器調整策略(防逆流常見誤區)。逆變器立即改變工作模式,從最大功率跟蹤工作模式切換到控制輸出功率工作模式,逐漸降低功率直至反向輸出電流為零。受到逆變器功率限制,這種方式適合于100kW以下的單機模式,接線簡單,開口式互感器,安裝方便,成本低,方便可靠,要求逆變器和雙向多功能表具有485接口。 ▲ 單相防逆流方案 ▲ 三相防逆流方案 ②如果逆變器超過1臺,建議使用多機防逆流方案,如下圖所示,多臺逆變器按照現在RS485總線的特點(一條總線只有一個主站),連接到數據采集器或者通訊管理機,電表監測功率的大小和方向,再連接到數據采集器,連接到以太網。通過遠程操作,設置服務器地址和防逆流參數。這種方式適合于100kW以上的多機模式,接線和調試比較復雜,但功能更強大,容量更大,要求逆變器和多功能電表具有485接口,安裝現場有以太網。 當光伏發電量大于負載需求時,將產生反向功率。我們需要一個儀器來檢測和確定逆變器的有功功率輸出,然后儀器通過RS485通信發送信號與逆變器數據交互,并調整逆變器的輸出功率,以平衡輸出功率和電功率。 防逆流電表的作用 PZ系列電能表,采用交流采樣技術,可直接或間接測量三相電網中的電流和電壓、功率、電能等電參量。既可用于本地顯示,又能與工控設備連接,組成測控系統。產品符合企業標準《PZ系列交流可編程數顯智能表》的規定。 儀表具有RS-485通訊接口,采用兼容Modbus-RTU協議;可將電量信號轉換成標準的模擬量輸出;可帶四路(兩路)開關量輸入/兩路開關量輸出。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數設置和控制。 PZ系列儀表具有*的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為一種的智能化、數字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應用于各種控制系統,SCADA 系統和能源管理系統中。 |