功率開關管功耗的計算 1) 開關管導通時的功耗測試 開通時間Ton(uS) 4.955 (時間測量以電壓波形為基準) 開通時電流的最小值Ion-min(A) 0.222 開通時電流的最大值Ion-max(A) 0.644 規格書上的導通電阻Ron-resistance(homn) 3 2) 開關管由開通到關斷的功耗測試 由開通到關斷的時間Toff-rise(nS) 100 (測量電壓波形的上升時間,單位ns) 由開通到關斷電壓的最大值Voff-max(V) 288 由開通到關斷電流的最大值Ioff-max(A) 0.637 3) 開關管由關斷到導通時的功耗測試 由關斷到導通的時間Ton-fall(nS) 47 (測量電壓波形的下降時間,單位ns) 由關斷到導通電壓的最大值Von-max(V) 198 由關斷到導通電流的最大值Ion-max(A) 0.491 4) 周期時間的測量 開關周期時間Tperiod(uS) 11.6762 開關管的開關損耗Pswitch(W) 0.327087666 開關管的導通損耗Pon-resistance(W) 0.477385448 開關管的總功耗Ploss(W) 0.804473114 5) 溫度降額的計算 結點到表面的熱阻Rjc(℃/W) 10 開關管的最高工作溫度Tmax-spec(℃) 150 高溫測得的開關管表面溫度Tmax(℃) 81.8 89.8 開關管的實際溫度降額(%) 59.9 計算公式: Ploss=Pswitch+Pon-resistance Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod Pon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod 降額(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100% |