一、接地電阻測試要求: a. 交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω; b. 安全工作接地,接地電阻不應大于4Ω; c. 直流工作接地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定; d. 防雷保護地的接地電阻不應大于10Ω; e. 對于屏蔽系統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大于1Ω。 二、接地電阻測試儀 ZC-8型接地電阻測試儀適用于測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。 三、本儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便于攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝于附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。 四、使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。 1、ZC-8型接地電阻測試儀一臺 2、輔助接地棒二根 3、導線5m、20m、40m各一根 五、使用與操作 1、測量接地電阻值時接線方式的規定 儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m 1.1測量大于等于1Ω接地電阻時接線圖見圖1 將儀表上2個E端鈕連結在一起。 此主題相關圖片如下: 1.2測量小于1Ω接地電阻時接線圖見圖2 將儀表上2個E端鈕導線分別連接到被測接地體上,以消除測量時連接導線電阻對測量結果引入的附加誤差。 2、操作步驟 2.1、 儀表端所有接線應正確無誤。 2.2、 儀表連線與接地極Eˊ、電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ應牢固接觸。 2.3、 儀表放置水平后,調整檢流計的機械零位,歸零。 2.4、 將“ 倍率開關”置于最大倍率,逐漸加快搖柄轉速,使其達到150r/min。當檢流計指針向某一方向偏轉時,旋動刻度盤,使檢流計指針恢復到“0”點。此時刻度盤上讀數乘上倍率檔即為被測電阻值。 2.5、 如果刻度盤讀數小于1時,檢流計指針仍未取得平衡,可將倍率開關置于小一檔的倍率,直至調節到完全平衡為止。 2.6、 如果發現儀表檢流計指針有抖動現象,可變化搖柄轉速,以消除抖動現象。 六、注意事項 1、禁止在有雷電或被測物帶電時進行測量。 2、儀表攜帶、使用時須小心輕放,避免劇烈震動。 如圖: |