工作中,筆者常聽客戶反映,用驗電筆檢查自家火、地線時,發現地線也帶電。以筆者從事電工多年總結的經驗分析,這種情況只有一個原因,變壓器接地出現故障。每次和同事一起檢查用電變壓器的接地電阻,不是電阻值過高就是斷線。 當三相四線制供電變壓器中心線接地電阻值過高或斷線時,此時由于三相負載不平衡,變壓器中性點將發生偏移,接地點電位不為零。這種情況下的危害有2個,一是在A、B、C三相中,有1至2相的電壓會升高,從而燒壞用電設備;二是在雷雨天氣中,由于接地電阻值過高,會擊毀避雷器或變壓器。一旦遇到這種情況,解決的辦法是更換變壓器接地,降低其接地電阻值,使變壓器中性點電位為零。 正確選擇輸電線路避雷器 目前公認的輸電線路雷害防護措施有架設接地避雷線、降低桿塔的沖擊接地電阻、架設耦合地線、絕緣子串不平衡絕緣法、裝設線路自動重合閘裝置。以上措施對于一般的輸電線路防雷是很有效的,但在雷電活動劇烈、線路土壤電阻率高、地形復雜地區,上述措施往往難以奏效,此時桿塔上架設線路避雷器將是一個很好的選擇。在桿塔上架設避雷器,可以選擇的避雷器種類很多。筆者在此對其進行如下比較。 無間隙避雷器 優點:理論上具有保護性能穩定,響應時間短,便于安裝等優點。 缺點:由于避雷器與導線直接連接,加之又是長期帶電運行,一旦發生故障,將直接影響線路的正常供電,因此,目前較少使用。 帶串聯間隙避雷器 優點:由于避雷器本體與高壓導線用間隙隔離,在系統正常運行時,避雷器不承受持續工頻電壓的作用,因此,避雷器電阻片不存在老化問題,即使避雷器本體發生故障,由于間隙的隔離作用,不會影響系統的運行。理論上講帶串聯間隙線路避雷器具有可靠性高,運行壽命長的優點,目前電力系統運行的線路避雷器,90%為帶串聯間隙線路避雷器。 缺點:由于間隙為純空氣間隙,在安裝時,沒有其他物體可做支撐,同時受避雷器本體機械強度的限制,因此,避雷器只能垂直安裝;而避雷器間隙尺寸和本體尺寸是固定的,線路絕緣子串長度則根據不同地區和地形會有所變化,因此,在安裝時必須根據安裝位置和桿塔形狀,臨時加工不同的輔助工裝,來滿足安裝要求,安裝結構較為復雜。 新型線路避雷器技術及結構特點 通過加裝避雷器免維護裝置,即故障指示器、熱爆式脫離器和懸掛輔助機構等,同時對避雷器內部結構進行優化設計而形成的新型避雷器。當這種新型避雷器出現故障時,脫離器會迅速動作,將故障避雷器從輸電系統中退出,及時消除系統永久接地并為故障避雷器提供明顯標識,便于維護人員及時發現故障點并進行檢修更換。由于采用了免維護裝置,使避雷器的保護水平得以提高(通過降低避雷器殘壓來獲得),在一定程度上具有增大保護距離的可能,最大限度地減少了避雷器的安裝數量,進一步降低了線路防雷成本。現在這種新型避雷器正在生產普及使用,替代以上兩種避雷器,有效提高了供電可靠性。 |