概述
C 型測溫變壓器線夾(以下簡稱線夾)C 形殼體、內壓塊組件、緊固件、超溫指示裝置四部分構成。線夾是導線與變壓器接續型電力金具,主要用于變壓器進出線樁頭;主體采用具用彈性功能的C 型結構,導線熱脹冷縮時,線夾能始終保持與導線之間持久恒定的接觸壓力,達到接續連接的最佳效果。超溫指示裝置選用高亮洋紅色,方便遠距離觀測;線夾滿足多種不同規格的導線,通用性強,適用泛圍廣。
產品特點
? 線夾殼體由特殊鋁合金制造,線夾與導線接觸面積大,直流電阻比率在0.9 以下;
? 采用不銹鋼緊固件,連接可靠,夾緊力恒定;
? 線夾與變壓器進出線樁頭連接方式采用開口壓縮抱緊結構,確保接點經過熱脹冷縮的運行環境后能有效的保持壓接力;
? 線夾的各電氣接觸面上涂有電力導電脂,過載能力達到額定電流2 倍以上;
? 線夾的熱循環性能優良,始終保持在直流電阻比率1 以下;
? 線夾的內壓塊組件有防脫落功能,保證組件在安裝過程中不會散落;
? 測溫動作元件選用高精度雙金屬片,變壓器線夾類、設計溫度為95~100℃動作;
? 測溫元件和超溫指示裝置與C 形殼體設計為一體,以確保測溫系統的準確性;
? 超溫報警指示桿為高亮洋紅色,動作后指示明顯直觀,易于觀察;
? 超溫報警裝置動作準確靈敏,動作后可手動復位重復使用;
? 線夾組裝成一活動整體,左右壓塊相互扣合,不會脫落,便于施工人員高空作業。
安裝說明
? 確定型號:仔細核對導線與線夾上所標型號是否一致,如:型號SCB-122CW,M12表示變壓器出頭螺桿為M12,JKLYJ35為接出導線。
? 固定“g”形件:將“g”形件按順時針方向擰到變壓器出頭螺桿上,“g”形元件螺紋擰滿并向外伸出即可。規定:母塊與變壓器弧面配合,公塊與導線配合,把鉸接塊拿出,使其成拱狀(兩鉸塊轉成一定角度)。
? 放好導線和螺栓:把導線放入“g”形件線槽中,根據弧面與導線放入成弓形的鉸接塊(注意:鉸接塊不必分開,弓形向外)。從“g”形件背面插入螺栓,使螺栓位于鉸接塊頂部的中間位,用扳手擰緊螺栓。
? 確認是否裝好:在擰緊螺栓時,在最后幾個螺牙應有明顯受力感,把鉸接壓塊壓平,頂住“g”形元件即可,“g”形元件應有微微變形。注:安裝完后用手拉或扳導線和出頭,看導線和出頭是否已壓緊。
? 拆卸:松開螺栓,在壓塊與“C”件間插入螺絲刀,用力向上撬,使壓塊向上拱即可。
|