APM5系列網絡電力儀表(以下簡稱儀表)按IEC國際標準設計,具有全電量測量、電能統計、電能質量分析(包括諧波、間諧波、閃變)、故障錄波功能(包括 電壓暫升暫降中斷、沖擊 電流等記錄)、事件記錄功能及網絡通訊等功能,主要用于電網供電質量的綜合監控。該系列儀表配有功能豐富的DI/DO模塊、AO模塊、無線通訊模塊、漏電測溫模塊,可以靈活實現電氣回路全電量測量及開關狀態監控。
注:1、儀表采用5A/1.25mA為2次互感方法接入時,儀表自帶2次側互感器應與現場一次側互感器保持距離,以免出線干擾。
1.1型號功能 測量參數
| 全電量測量
| 四象限電能、分相電能、視在電能、復費率電能
| 脈沖輸出
| 總有功、總無功電能脈沖輸出(72僅有功電能脈沖)
| 需量
| 三相電流、有功功率、無功功率、視在功率實時需量及*大需量(包含時間戳)
| 極值統計
| 電流、線電壓、相電壓、有功功率、無功功率等電參量本月極值和上月極值(包含時間戳)
| 電能質量
| 電流、線電壓、相電壓不平衡度
| 電壓相間角度、電流相間角度
| 電壓電流總(奇、偶)諧波含量
| 電壓電流分次諧波(2-63次)含量
| 間諧波(選配S時附帶)
| 閃變(選配S時附帶)
| 電壓波峰系數
| 電話波形因子
| 電流K系數
| 矢量圖
| 電壓、電流實時波形
| 基波電壓、基波電流
| 故障錄波
| 電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄(選配S時附帶)
| 事件記錄
| DIDO記錄,可記錄*近128條DIDO記錄
| 報警記錄
| 可記錄*近128條報警記錄
| 通訊
| Modbus - RTU協議、DL/T 645-2007規約
| 開關量
| 72外形:2路開關量輸入+2路開關量輸出;
96外形:4路開關量輸入+2路開關量輸出
|
1.2功能選型 基礎型號 | 基礎功能 | 選配功能 | 可共選 | | | | 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 5+6+7+8+9 5+6+7+8+10 5+6+7+8+11 5+6+7+8+12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 5+6+7+8+9 5+6+7+8+10 5+6+7+8+11 5+6+7+8+12 | | | | | | | | | | | |
注:1、選配K功能,定義為在基礎功能基礎上擴展DIDO;
1.3技術參數 顯示
| 顯示方式
| 點陣液晶; 中英文切換
| 分辨率
| 128*128(510:47*39,520:62*58)
| 背光
| | 可視區域
| 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸);
96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸);
| 信號
| 網絡
| 三相三線、三相四線,詳見接線圖;
| 頻率
| 45~65Hz;
| 電壓
| 額定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(僅96外形);
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒;
| 功耗:< 0.5VA(每路);
| 電流
| 額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A;
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒;
| 功耗:< 0.5VA(每路);
| 測量精度
| 電壓、電流
| IEC 61557-12 0.2%
| 電壓諧波、電流諧波
| IEC 61557-12 1%
| 頻率
| IEC 61557-12 ±0.02Hz
| 有功功率
| IEC 61557-12 0.5%
| 無功功率
| IEC 61557-12 1%
| 有功電能
| 0.5S級 GB/T 17215.321-2008 C級 GB/T 17215.321.2021
(選配S時,精度為0.2S級)
0.2S級 GB/T 17215.321-2008 D級 GB/T 17215.321.2021
(當使用儀表自帶2次互感器時,精度為1級)
1級 GB/T 17215.321-2008 B級 GB/T 17215.321.2021
| 無功電能
| IEC 62053-24 1級
| 電能質量(僅選配S時有)
| 錄波
| 20個波形,前后各10個波;
| 波形捕捉
| 每個波形128個周期點存儲;
| 開關量輸入
| 干接點輸入,內置電源;
響應時間:小于300ms
| | 觸點類型:常開觸點;
觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
| 電能脈沖輸出
| 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖;
脈沖常數:10000imp/kWh(默認);
| 通訊
| RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約;
RJ45接口(以太網)/Modbus-TCP協議;
無線接口
| 電源
| 工作范圍:AC 85V~265V; DC100V~350V
功耗:功耗≤15VA;
| 安全性
| 工頻耐壓
| 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min;
輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min;
開關量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min;
| | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ;
| 電磁兼容
| 符合IEC 61000標準(4級);
| 環境
| 工作溫度:-25℃~+65℃;儲存溫度:-40℃~+80℃;
相對濕度:≤95% 不結露;海拔高度:≤2500m;
| 防護等級
| 顯示面板IP54;(可選配IP65)
| 執行標準
| IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
| Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2- 2:Tests Test B ry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db :Damp heat,cyclic (12+12h)
| IEC 61000-4
| Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
| IEC 61557-12
| Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD)
| IEC 62053-22
| Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
| IEC 62053-24
| Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
|
2.安裝接線 2.1外形及安裝尺寸
|