一、開關電源線性調整率是什么?
開關電源線性調整率是指輸入電壓在額定范圍內變化時,開關電源輸出電壓隨之變化的比率。線性調整率對開關電源的電壓穩定性有著重要影響,通常開關電源的線性調整率在1%~5%之間。線性調整率越小,說明電壓越穩定;線性調整率越高,說明電壓越不穩定,影響設備的穩定運行,甚至損壞設備。
二、開關電源線性調整率的測試方法
測試條件:滿載
測試設備:負載、示波器、萬用表
測試方法:在輸出為滿載的條件下,在輸入電壓在全范圍內變化時測試輸出電壓,觀察示波器和萬用表,并記錄輸出電壓值,然后根據以下公式計算得出開關電源線性調整率:
Line Regulation(+)=(Vmax-Vnor)/Vnor,Vnor是輸入電壓為常態值,輸出為滿載時所測得的輸出電壓值。
Line Regulation(-)=(Vnor-Vmin)/Vnor,Vmin是輸入電壓變化時所測得的最低輸出電壓值。
Line Regulation=(Vmax-Vmin)/Vnor,Vmax是輸入電壓變化時所測得的最高輸出電壓值。
三、如何提高開關電源線性調整率?
開關電源線性調整率會受到電源電壓、負載、反饋回路、輸出電壓調節、穩壓器等多種因素的影響,而線性調整率對開關電源的輸出電壓穩定性有非常重要的影響,因此必須采取措施提高線性調整率:
1. 選擇合適的負載
2. 選擇高質量穩壓器,減小電壓偏離
3. 選擇穩定性好的電源,提高開關電源線性調整率
4. 設計合理的反饋回路,確保輸出電壓的穩定性
5. 選擇高品質的電容器和電感元件
ATECLOUD-POWER開關電源測試系統是納米軟件開發的一款自動化測試平臺,用來檢測開關電源的各項電性能指標,對開關電源質量進行嚴格把關。用開關電源測試系統檢測線性調整率,可以簡化測試程序,一次性完成在輸入電壓變化時輸出電壓隨之變化的測試。系統會自動存儲數據,并生成數據變化曲線,為數據分析帶來便利。系統具體信息可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
|
|