在工業領域中,能否更靈活、更高效地在主屏幕進行主要任務,并在其他副屏幕上進行其他次要任務(例如查看參考資料、監控其他應用程序),一直都是許多工業領域客戶面臨的剛需,而“多屏異顯”功能便為此而生。
在過去,由于性能、成本、技術等諸多問題,許多工業處理器并不支持多屏異顯。但隨著工業處理器尤其是國產工業處理器的不斷迭代升級,實現多屏異顯已不再困難。而作為國產工業處理器中的佼佼者,瑞芯微RK3568J處理器可實現三屏異顯,較好地滿足當下的客戶需求。
RK3568J多屏顯示系統說明 RK3568J處理器支持3個VOP(Video Output Processor,以下分別稱為"VP0"、"VP1"、"VP2"),可同時支持三個顯示屏顯示功能。其中,VP0最高支持4K分辨率(4096x2304@60fps),VP1最高支持2K分辨率(2048x1536@60fps),VP2最高支持1080P分辨率(1920x1080@60fps)。RK3568J處理器與各顯示接口連接關系如下圖所示。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
圖1 RK3568J處理器與各顯示接口連接關系圖
RK3568J三屏異顯應用場景 圖2
RK3568J三屏異顯方案演示 創龍科技提供的LinuxSDK安裝包已包含支持三屏顯示的設備樹文件,位于"kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目錄下,具體說明如下。
表1
| | | LinuxSDK默認編譯的設備樹。 支持HDMI(VP0)、MIPI LCD(VP1)、LVDS LCD(VP2)顯示,不支持eDP、TFT LCD顯示。 | | 支持eDP(VP0)、TFT LCD(VP1)、MIPI LCD(VP2)顯示,不支持HDMI、LVDS LCD顯示。 |
下文主要介紹基于瑞芯微RK3568J(硬件平臺:創龍科技TL3568-EVM工業評估板)的三屏異顯方案演示,按照創龍科技提供的案例用戶手冊進行操作得出測試結果。
基于官方系統的三屏異顯演示 請參考創龍科技提供的《評估板測試手冊》文檔具體說明,將評估板HDMI OUT接口連接至HDMI顯示屏,將10.4英寸LVDS顯示屏(廠家:群創,型號:G104XCE-L01)連接至評估板的LVDS LCD(顯示)、RES TS(觸摸)、BACK LIGHT(背光)接口,將7英寸MIPI顯示屏(型號:阿美林AML070WXII4006,分辨率:800x1280)連接至評估板的MIPI LCD(顯示)、CAP TS(觸摸)接口。將鼠標連接至評估板USB2.0 HOST(USB2)雙層任一接口,硬件連接如下圖所示。
圖3
評估板上電啟動后,三個顯示屏將會默認顯示同一幀系統背景圖像,如下圖所示。
圖4 LVDS LCD與MIPI LCD顯示效果
可通過鼠標分別點擊不同顯示屏下方的應用圖標顯示相關畫面,亦可通過鼠標拖動畫面至不同顯示屏,實現三屏異顯,如下圖所示。
圖5 LVDS LCD與MIPI LCD顯示效果 圖6 HDMI顯示效果
基于Qt的三屏異顯演示 案例說明 本章節使用led_control_multi_screen案例演示三屏異顯功能,可指定任一顯示屏上顯示LED控制按鈕圖像,并可通過點擊界面按鈕控制LED亮滅。
案例位于產品資料“4-軟件資料\Demo\qt-demos\”目錄下,其中案例src目錄下包含Qt工程源碼,bin目錄下包含ARM端Qt程序鏡像。
顯示屏校準說明 基于Qt案例的三屏異顯測試需進行LVDS顯示屏校準,校準完成可通過手動觸摸控制顯示界面。請將10.4英寸LVDS顯示屏(廠家:群創,型號:G104XCE-L01)連接至評估板的LVDS LCD(顯示)、RES TS(觸摸)、BACK LIGHT(背光)接口,其余顯示接口不接入顯示屏。
備注:目前僅LVDS LCD顯示屏需校準(MIPI LCD顯示屏無需校準),且僅支持單個顯示屏接入至評估板進行校準,若評估板連接多個顯示屏則無法正常校準。
執行如下命令,設置LVDS LCD為主顯示,然后進行LVDS LCD屏校準。
Target#echo "outputVDS-1:primary" > /tmp/.weston_drm.conf //設置LVDS LCD為主顯示
Target#weston-touch-calibrator
執行完命令后,進入如下顯示屏校準界面,根據提示點擊屏幕依次彈出的4個紅色校準點,校準完成后,校準界面會自動退出并打印校準數值。請記下校準數值,分別為:0.017822、1.048701、-0.012603、-1.092437、0.021308、1.048612。
LVDS顯示屏校準完成,請將評估板斷電,將評估板HDMI OUT接口連接至HDMI顯示屏,將7英寸MIPI顯示屏(型號:阿美林AML070WXII4006,分辨率:800x1280)連接至評估板的MIPI LCD(顯示)、CAP TS(觸摸)接口。將鼠標連接至評估板USB2.0 HOST(USB2)雙層任一接口。
評估板重新上電,進入評估板文件系統,執行如下命令,查看評估板LVDS LCD與MIPI LCD的輸入與輸出設備名稱。其中"ADS7846 Touchscreen"為LVDS LCD輸入設備名稱,"card0-LVDS-1"為輸出設備名稱;"Goodix Capacitive TouchScreen"為MIPI LCD輸入設備名稱,"card0-DSI-1"為輸出設備名稱。
Target#cat /proc/bus/input/devices Target#ls /sys/class/drm/
執行如下命令創建udev規則文件,寫入相關內容綁定輸入與輸出設備。第一條語句為LVDS LCD的輸入與輸出設備綁定,其中"0.017822 1.048701 -0.012603 -1.092437 0.021308 1.048612"為LVDS LCD校準時獲取的數據;第二條語句為MIPI LCD的輸入與輸出設備綁定,由于MIPI LCD不需要校準,因此無需綁定校準數據。
Target#vi /lib/udev/rules.d/99-weston-touch-calibrator.rules
udev規則文件內容如下:
ATTRS{name}=="ADS7846 Touchscreen",ENV{WL_OUTPUT}="LVDS-1",ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0.017822 1.048701 -0.012603 -1.092437 0.021308 1.048612" ATTRS{name}=="Goodix Capacitive TouchScreen",ENV{WL_OUTPUT}="DSI-1"
執行如下命令,刪除weston-calibration.sh配置文件,并斷電重新啟動評估板。
Target#rm /etc/profile.d/weston-calibration.sh Target#sync
案例測試
本次測試使用系統默認的tl3568-evm.dts設備樹文件,支持HDMI(主屏) + LVDS LCD(副屏) + MIPI LCD(副屏)三屏顯示方案。請將案例bin目錄下的led_control_multi_screen可執行程序拷貝至評估板文件系統root目錄下,執行如下命令設置LVDS LCD顯示Qt界面。
Target#./led_control_multi_screen 0
參數解析: 0:表示指定LVDS LCD顯示。 1:表示指定HDMI顯示。 2:表示指定MIPI LCD顯示。
備注:若打印警告信息"QStandardPaths: runtime directory…",忽略即可,不影響測試。
圖16
程序運行成功后,可觀察到LVDS LCD顯示LED控制界面,并可通過鼠標或手動觸摸方式點擊LVDS LCD顯示屏控制界面控制評估板對應LED亮滅。同時HDMI顯示屏與MIPI LCD將顯示系統默認界面,如下圖所示。
圖17 LVDS LCD與MIPI LCD顯示效果
圖18 HDMI顯示效果
|