據悉近年來我國各類電氣引起的火災中,有60%以上是由電氣線珞(電線電纜)引起的。如何安全合理地使用電氣線路(電線電纜),如何規范整個市場,已成為人們越來越關注的問題。
近年來,建設和消防部門要求地鐵、機場、高層建筑等人口密集的場所采用更高阻燃級別的阻燃B1級線纜。防火阻燃,已成為各類建筑體設計綜合布線方案時重要的考慮因素之一。
為什么采用B1級而不是ZA級阻燃?帶著這個疑問,我們非常有幸請到國內阻燃線纜知名廠家嘉興海棠電子來為大家解讀下。
嘉興海棠電子技術人員表示,從分級標準定義看,無論是ZA級還是B1級阻燃,都是各分級標準中對阻燃性能要求的最高等級,ZA級的阻燃性能依據的實驗測試標準為GB/T18380.33(IEC60332-3-22),而B1級的阻燃性能依據的實驗測試標準為GB/T31248。
下面我們從兩者在標準分級中測試要求的差異性進行解讀。
注:相對于GB/T18380-33,GB/T31248對規定的燃燒試驗裝置還增加了以下內容,包含:空氣供給系統、吸煙罩、排煙管道(包含探測的雙向取樣探頭)、排煙風機(含煙密度檢測設備、白光/激光系統)、煙氣分析系統(含氧氣/二氧化碳分析儀)。這些更新可基于GB/T21348在阻燃檢測上更貼近實際火災情況,測試結果更客觀準確。
通過上面2個標準的對比圖,我們不難看出,兩個測試標準對于阻燃測試要求的差異性還是挺大,GB/T31248中測試項目要明顯多于GB/T18380,從而可以更全面地反映線纜的阻燃性能,如下:
嘉興海棠電子人員談到,GB/T31248測試項目中的第1、8項可以很好地與GB/T18380-33中的要求關聯起來,反映的是最大炭化距離,但前者更關注燃燒過程中火焰的狀態(平穩性、強度),而非考核測試樣品的燃燒距離;針對護套材料,不是簡單地通過增加高氧指數、降低燃燒熱釋放,或通過在燃燒過程中阻止火焰燃燒就可以達到GB/T31248的第2-6項測試要求的;而是護套材料需根據電纜外徑大小分別考慮燃燒熱釋放性能,并且在生產工藝上需考慮減小材料拉伸比,必要時還需采用擠壓工藝,同時所有材料本身必須為低煙、無鹵、阻燃環保材料方可達到GB/T31248的第2-6項測試要求。
通過上圖對比,可以看到在樣品燃燒根數確定方法上,與GB/T13830采用的以測試線纜非金屬材料的體積數量不同,GB/T31248依據的是測試線纜的試樣外徑,這也就意味著燃燒根數與樣品中金屬材料體積(金屬導體截面積)大小無關,僅僅與外徑有關。也就是說,無論參與燃燒樣品的非金屬材料的體積多少,考核要求是一樣的,因而測試更為嚴格。
在測試線纜中只要有一根金屬導體截面超過35mm2情況下,GB/T18380-22規定的排列捆綁方式與GB/T31248標準規定是相同的,除此之外均不相同。如果測試線纜采用間隔排列方式,測試線纜表面受火面積是最大狀態,相對也更容易燃燒。如果測試線纜采用緊密排列,測試線纜受火面積僅僅是采用間隔排列方式的一半,反而會更有一定的“阻燃”效果。
但對于測試線纜外徑中沒有超過35mm2的樣品,GB/T31248標準規定綁扎方式采用間隔排列,燃燒測試將更為嚴格。
相對GB/T19666,GB31247定義附加等級中的煙氣毒性等級(t)、滴落物等級(d)、氣體酸度(腐蝕性)等級(a)上也更加全面、嚴格和直觀,除了上面提到的它可以產生出多種級別的組合,可更好地反映電纜燃燒性能的差異性,還具有以下明顯嚴格的要求,如:
基于GB/T19666的ZA級成束線纜測試不要求測試滴落物,B1級線纜則需要全面基于GB/T31248的規定進行滴落物測試,結果明確體現在附加等級中呈現;
除在燃燒測時依據GB/T17651.2測試煙密度(最小透光率)外,還單獨依據GB/T20285進行煙氣毒性測試,結果明確體現在附加等級中呈現。需要強調的是,在GB/T20285(材料產煙毒性危險分級)中是完全根據動物實驗驗證是否達到煙氣有害指標,這點更加接近火災實際現場有害煙氣對生物的侵害,這些也是基于GB/T19666分級中的D(低煙性能)無法達到的。
GB/T31248中檢測環境比GB/T18380中更為復雜,增加的檢測裝置是為了能更好測試成束線纜的整體阻燃效果,如熱釋放速率峰值、熱釋放總量、燃燒增長速率指數、產煙速率峰值等,這些都是GB/T18380中無法客觀看到的;
基于GB31247分級命名體現更加全面和直觀;
基于GB31247通過阻燃1級(B1級)的樣品的阻燃性能優于通過GB/T19666的阻燃A級線纜(ZA級);
基于GB31247通過阻燃1級(B1級-d0,t0,a1)的樣品的在低煙、無鹵、阻燃測試上對比GB/T19666的低煙無鹵A級線纜(WDZAN級)線纜在環保性上也具備全面的超越,并且更加貼近實際火災現場情況。
在國內市場,嘉興海棠電子是最早一批推出全面滿足GB 31247分級下的B1/B2級阻燃環保型網線的通信線纜生產商。嘉興海棠電子對全系列銅纜網線產品進行了B1級阻燃賦能,并于2021年通過了第三方權威檢測機構SGS主體和附加檢測,獲得了SGS檢測機構B1級認證。
嘉興海棠電子的B1級阻燃銅纜產品導體材質采用高品質99.99%無氧銅,絕緣層材料采用高密度聚乙烯,外護套材料采用B1(d0,t0,a1)級別,嘉興海棠電子GB 31247 B1級阻燃網線附加信息中燃燒滴落物/微粒等級、煙氣毒性等級和腐蝕性等級均為最高等級。這些成績的取得,和嘉興海棠電子在阻燃網線方面的研發是離不開的。
圖:嘉興海棠電子B1/B2級網線/電纜阻燃試驗室 由于嘉興海棠電子很大一部分市場為歐美客戶,國外客戶普遍對網線的安全、環保方面十分注重,嘉興海棠電子很早就致力于網線阻燃性能的研發,投入大量資源,建造了GB 31247 B1/B2級阻燃性能實驗室,嘉興海棠電子通過對于GB 31247線纜阻燃性能的深入研發,嘉興海棠電子網線和電纜阻燃性能能達到B1級,且已穩定供應國內外網線和電纜阻燃B1級市場。
B1級阻燃線纜主要用于工程建設防火系統中地鐵、機場、商場、醫院、幼兒園、高層建筑等一些人門密集的場所和需要特殊保護的場所。這些場所在工程建設防火規范中均要求應采用阻燃級別較高的線纜。相信未來,隨著國內安全環保意識的增強,B1級阻燃線纜市場會越來越廣闊。
|