第一章 硬件說明和安裝
  一. 硬件接口
  BCNet-S7PPI共有四個接口:DSub9通訊公口、DSub9通訊母口、RJ45通訊口和外部電源端子。各接口功能描述:
  1. DSub9通訊公口:S7總線通訊口,可直接插入S7-200PLC的編程口。通訊口的針腳定義與S7-200PLC一致,其中3腳為RS485的B線,8腳為RS485的A線,5腳為邏輯地。7腳為PLC的24VDC電源正,2腳為24VDC電源地。2/7腳的24VDC電源作為BCNet-S7PPI的默認供電輸入。
  2.DSub9通訊母口:S7總線擴展通訊口,與DSub9通訊公口聯通,作為其他通訊站點接入使用,如觸摸屏等設備。
  3.RJ45通訊口:以太網通訊電纜插口,遵循以太網接線標準。其中1腳為TX+,2腳為TX-,3腳為RX+,6腳為RX-。
  4.外部供電接線端子:BCNet-S7PPI可選的外部24VDC供電輸入。靠近RJ45接口的端子為24VDC正輸入。當BCNet-S7PPI連接到非PLC編程口時需要外部電源供電。
  注意:不可以同時通過PLC編程口和外部電源端子對BCNet-S7PPI供電!長時間接通可能會損壞PLC編程口。在確認使用外部供電前請保證當前BCNet-S7PPI所連接的S7總線通訊口的2/7腳上無24VDC電源輸出。
  二. LED指示燈
  BCNet-S7PPI前面板有兩個系統指示燈,紅色為電源指示燈(Pwr燈),綠色為S7總線指示燈(Bus燈)。系統指示燈功能描述:
  1. Pwr:紅色LED,BCNet-S7PPI系統供電指示燈。當系統供電正常,Pwr燈應常亮。
  2. Bus:綠色LED,S7總線狀態指示燈。可能的狀態如下:
  操作Bus燈狀態意義故障解決
  系統上電數秒后為常亮自動波特率完成,至少有一個S7-200PLC被檢測到。系統正常,無故障。
  1Hz閃爍檢測到具有相同站地址的S7主站。重新設定BCNet-S7PPI的站地址。
  間隙性閃爍兩次自動波特率失敗,系統沒有檢測到S7總線。確認BCNet-S7PPI連接到S7-200PLC,或者檢查S7-200PLC通訊口是否損壞。
  長時間熄滅系統啟動故障。送修。
  數據通訊閃爍閃爍代表完成一次S7總線數據通訊通訊正常,無故障。
  RJ45接口自帶的指示燈:綠色為LINK指示燈,當以太網建立連接后該燈常亮。黃色為Active指示燈,當產生數據通訊時該燈閃爍。
  三. 安裝方法
  BCNet-S7PPI直接安裝于S7總線的DSub9通訊母口上,如S7-200PLC的編程口,或者帶有編程口的西門子Profibus網絡插頭上。如果S7-200PLC的通訊口已經連接了觸摸屏等其他總線設備,則可以先拆下其通訊電纜,在安裝BCNet-S7PPI后再將通訊電纜插入到BCNet-S7PPI的擴展通訊口上。
  注意:某些品牌的觸摸屏(如WinVIEW、臺達、Koyo)的通訊口不支持S7總線多主站功能,不可以直接連接到BCNet-S7PPI的擴展通訊口上,需要通過北辰公司的PPI總線橋才能接入。
第二章 查找設備和設置參數
  一.修改IP地址
  BCNet-S7PPI在出廠時的預置IP地址為192.168.1.188。如果您的計算機不在192.168.1網段(譬如在192.168.0網段),首先需要將計算機IP地址手動設置為192.168.1.x。然后用網線直接連接到BCNet-S7PPI。打開IE瀏覽器,在地址欄輸入:192.168.1.188按回車,如果IP正確,則會顯示BCNet-S7PPI的Web配置網頁。切換到[以太網接口參數]頁面,更改成您希望的IP地址(如果您希望在公司局域網內使用,則應設置成公司局域網IP),并點擊[確認]按鈕。
  二.查找設備
  如果忘記了BCNet-S7PPI的IP地址,可以通過以下方法來找到它:
  1. 運行BCNetPro軟件,搜索設備。
  2. 通過UPnP自動發現設備:打開計算機控制面板,運行“添加或刪除程序”,選擇“添加/刪除Windows組件”,選擇“網絡服務”,點擊“詳細信息”,選擇“UPnP用戶界面”,點擊“確定”按鈕進行安裝。安裝完畢重啟計算機。然后打開“網上鄰居”,按“F5”鍵刷新,你可以在網上鄰居看到BCNet-S7PPI設備。
  三.設置參數
  可以通過BCNet-S7PPI的Web配置頁面或者BCNetPro軟件來設置參數。Web頁面用于設置一些基本參數,其他參數(如BCNetS7-DX功能、關閉Web頁面等)需要用BCNetPro軟件來設置。除非需要明確指定,通常情況下不要隨意修改設備參數。
  基本參數:
  1.BCNet站地址:這是BCNet-S7PPI的自身站地址,不是PLC的地址。在S7總線上應該唯一,通常設置為0或者1,不應該設置為2(2是PLC的默認地址)。
  2.S7總線最高站地址:默認為31。數值影響S7總線站點查詢范圍,不建議修改。
  3.站點通訊重試次數:默認為3。不建議修改。
  4.地址間隔刷新系數:默認為10。數值影響S7總線站點查詢頻率,不建議修改。
  5.MicroWIN編程PLC地址:指定MicroWIN軟件編程的目標PLC地址。BCNet-S7PPI如果連接到由多個S7-200PLC組成的S7總線上,則可以對多個PLC進行編程。
  6.以太網IP地址、掩碼和網關:根據當前網絡設置這些參數。
  關閉Web和UPnP:
  如果BCNet-S7PPI位于局域網中,暴露Web配置頁面可能帶來安全性問題。運行BCNetPro軟件,將Web頁面和UPnP功能禁止以防止局域網終端隨意更改參數。
  四. S7總線狀態
  在Web首頁有S7總線狀態信息:
  1. S7總線狀態:顯示“運行”表示系統正常;顯示“錯誤”表示系統出錯。
  2. 自動波特率:BCNet-S7PPI在系統上電時會進行波特率檢測,顯示“完成”表示波特率檢測正確;顯示“失敗”表示波特率沒有被正確檢測到。
  3. 當前波特率:顯示當前檢測到的S7總線波特率。
  如果BCNet-S7PPI被正確連接到了一個S7總線,則以上信息應該為“運行”“完成”和實際波特率。如果顯示“錯誤”“失敗”則需要進一步檢查原因。
  4. S7-200地址表:顯示當前S7總線上存在的PLC地址。當上位計算機和BCNet-S7PPI之間沒有數據通訊時地址表的刷新周期為10秒;當有數據通訊時刷新周期為1分鐘。
第三章 MicroWIN、PC Access通訊
  一. 設置PG/PC接口
  BCNet-S7PPI可以通過以太網對S7-200PLC進行編程。打開西門子MicroWIN軟件,在左側導航欄點擊[設置PG/PC接口],在“為使用的接口分配參數”中選擇“TCP/IP-》(計算機網卡)”,然后點擊[確定]按鈕。
  注意:MicroWIN需要V4.0+SP6以上版本。
  二. 通訊參數
  點擊MicroWIN的左側導航欄的[通訊]按鈕,在打開的“通訊”對話框中點擊遠程IP地址欄右面的按鈕,在彈出的“IP地址瀏覽器”中輸入BCNet-S7PPI的IP地址并保存退出。“雙擊刷新”查找PLC。
  如果找不到PLC(顯示“不存在”),則可能的原因有:
  1. 參數[MicroWIN編程PLC地址]不正確:打開BCNet-S7PPI的Web配置頁面,查看首頁的“S7-200地址表”中的PLC地址和S7總線狀態信息。
  2. PLC的通訊口有可能被設置為自由口通訊:將PLC編程開關切換到STOP狀態,重新對BCNet-S7PPI上電。
  如果找到PLC則可以選擇PLC并按[確定]按鈕,接下來就可以進行程序上下載和數據監控了。
三. Internet遠程編程
  BCNet-S7PPI支持Internet遠程編程和監控。步驟如下:
  1. 打開BCNet-S7PPI所在局域網的路由器Web配置頁面,如路由器IP為192.168.1.1,則在IE瀏覽器地址欄輸入192.168.1.1后回車,通常的登錄名和口令為admin(如果不正確請咨詢網絡管理員)。
  2. 在[轉發規則]/[虛擬服務器]設置中需要將BCNet-S7PPI的IP和102端口開放。
  3. 將[轉發規則]/ [DMZ主機]設置為BCNet-S7PPI的IP地址。
  4. 在路由器的[運行信息]中獲得路由器外網IP地址。
  5. 將路由器外網IP地址告知遠程連接者。遠程連接者將外網IP地址輸入MicroWIN的IP地址瀏覽器對話框,“雙擊刷新”查找PLC。
  注:通常路由器的外網IP地址是動態申請的,不是靜態不變的。
  四.PC Access通訊
  S7-200 PC Access即S7-200的OPC服務器可以和BCNet-S7PPI直接通訊。支持OPC通道的上位機組態軟件可以通過S7-200 OPC服務器實現對S7-200PLC的以太網數據通訊。步驟如下:
  1. 按上面的說明將MicroWIN的PG/PC接口設置為以太網TCP/IP驅動;
  2. 打開PC Access軟件,選擇“MicroWIN(TCP/IP)”,鼠標右鍵選擇“新PLC”,輸入BCNet-S7PPI的IP地址,本地/遠程的TSAP為00.00(不需要設置)。
  3. 選擇新建的PLC條目,鼠標右鍵選擇“新/項目”,設置項目(PLC變量)屬性。
第四章 BCNetS7 OPC、DX通訊
  一. BCNetS7 OPC通訊
  BCNetS7 OPC服務器是通過集成在BCNet-S7PPI中的BCNetS7協議進行讀寫PLC數據的。BCNetS7協議是北辰公司定制的開放的以太網側通訊協議,目的是使得一些由高級語言編制的軟件系統可以方便的通過以太網socket訪問BCNet-S7PPI來讀寫PLC數據。關于BCNetS7協議的詳細說明請參本指南后面的附錄A:BCNetS7以太網通訊協議。
  當然,你也可以選擇采用BCNetS7 OPC服務器軟件,這個軟件是免費的,如果采用BCNetS7 OPC,則需要在你的軟件中實現OPC客戶機功能。采用BCNetS7 OPC服務器的好處是可以同時對多個BCNet-S7PPI進行數據通訊,而PC Access以及SimaticNET OPC對PLC連接數是有限制的。BCNetS7 OPC服務器被設計成多線程并發通訊,因此并不會占用很高的CPU使用率。在實際項目中,對位于同一網段的74臺BCNet-S7PPI進行全速數據讀寫所占用的CPU使用率不到1%。BCNetS7 OPC服務器的連接和變量定義由BCNetS7 OPCEditor軟件來完成。
  二. BCNetS7 DX通訊
  BCNetS7 DX(DataExchange)用于BCNet-S7PPI之間進行數據交換。BCNet-S7PPI內部集成BCNetS7 DX功能,需要BCNetPro軟件才能設置參數。
  BCNetS7 DX共可以配置8條數據交換命令,每個命令最多可以讀寫200個字節。命令由BCNet-S7PPI循環執行,在BCNet-S7PPI各自連接的PLC之間自動實現數據交換,在PLC中不需要編寫任何指令。每個命令執行的狀態信息(狀態字)儲存到命令所在BCNet-S7PPI的PLC(本地PLC)的指定數據區。因此你可以在PLC程序里通過狀態字來判斷當前數據是否有效。
  每條DX命令的執行時間、正確和錯誤計數可以通過BCNetPro軟件的設備運行診斷窗口來查看。
  BCNetS7 DX的應用:
  1.如果兩個S7-200PLC控制系統需要相互交換數據,系統之間又相距甚遠,那么你可以考慮在每個S7-200PLC上各安裝一個BCNet-S7PPI,然后用以太網電纜或者光纜將兩個BCNet-S7PPI連起來,然后在BCNet-S7PPI中(任意一個或者兩個)中配置遠程讀/寫命令即可。
  2.如果兩個S7-200PLC控制系統需要相互交換數據,系統之間距離較近,那么你可以考慮用Profibus總線電纜將兩個S7-200PLC連接起來,并設置成不同的站地址。然后只需要一個BCNet-S7PPI,插入到任意一個PLC上。通過BCNetPro軟件配置BCNetS7 DX參數:設置遠程BCNet-S7PPI的IP地址為自身IP地址,配置命令在不同的站地址PLC之間交換數據。
第五章 ModbusTCP通訊
  一. Modbus地址映射
  BCNet-S7PPI內部集成ModbusTCP服務器,支持ModbusTCP通訊的客戶機軟件可以直接讀寫S7-200PLC的數據。實現功能號包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6和FC16。
  S7-200PLC的站地址為Modbus從站地址。
  S7-200PLC的數據區和Modbus數據區在BCNet-S7PPI內部被自動映射:
  1. S7-200的Q區對應Modbus的線圈,Q0.0對應00001。
  2. S7-200的I區對應Modbus的離散輸入,I0.0對應10001。
  3. S7-200的M區對應Modbus的輸入寄存器,MW0對應30001。
  4. S7-200的V區對應Modbus的乘法寄存器,VW0對應40001。
  地址計算公式如下:
  1. Qm.n = 00001 + m*8 + n。
  2. Im.n = 10001 + m*8 + n。
  3. MWm= 30001 + m/2,m為偶數。
  4. VWm = 40001 + m/2,m為偶數。
  二. 功能限制
  注意:FC1(讀輸出線圈)、FC2(讀離散輸入)只能對單個位進行操作,不能對多個連續的位進行讀寫操作。
  三. 功能測試
  運行光盤中的ModScan32軟件:
  1. 選擇菜單Connection/Connect,選擇Remote TCP/IP Server,輸入BCNet-S7PPI的IP地址,Service端口為502;點擊[OK]。
  2. 在子窗口“ModSca1”中設置Device ID為S7-200PLC的站地址(如2)。功能號選擇03:HOLDING REGISTER,Address = 00001,Length = 10。
  3. 子窗口數據區顯示40001-40010的16進制數據,其對應于S7-200的VW0-VW18數值。
  4. 雙擊子窗口數據區的數據可以修改數值。
第六章BCNet-S7PPI概述
  BCNet-S7PPI的功能:
  l 支持S7總線多主站網絡通訊,已經連接到S7-200控制器的西門子觸摸屏或者上位PC系統不受影響。(注:對于非西門子觸摸屏可能需要北辰的PPI總線橋)。
  l S7總線波特率自動檢測,無須設置。
  l 自動查詢S7總線上的S7-200控制器,顯示地址列表。
  l BCNet-S7PPI直接安裝在S7-200控制器的DSub9通訊口上,并擴展一個編程口用于其它總線設備連接。BCNet-S7PPI從通訊口獲取電源(也可外接電源),無需通訊電纜和安裝附件,即插即用。
  l 支持西門子S7以太網通訊驅動,包括MicroWIN編程軟件、PC Access(S7-200 OPC服務器)等。
  l 以太網端口BCNetS7協議開放,用戶可以按照BCNetS7協議采用高級語言編程(如VB、VC、C#等)實現與S7-200的數據通訊,方便開發生產管理系統。
  l 提供BCNetS7OPC服務器,所有集成OPC通道的SCADA(上位機監控組態軟件)可采用OPC方式與S7-200通訊。
  l BCNetS7 DataExchange功能,通過簡單的配置(BCNetPro軟件)即可實現在兩個BCNet-S7PPI所連接的PLC之間自動交換數據。
  l 集成ModbusTCP服務器,支持FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16,Modbus數據區自動映射至S7-200數據區。
  l 支持24個以太網TCP/IP連接,允許24臺PC同時采集S7-200控制器數據。
  l 通過路由器端口映射可實現S7-200控制器的Internet遠程編程和監控。

來源:工控網
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-84314-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 美国一级毛片不卡无毒 | 日本三级一区二区三区 | 午夜日韩 | 久久成年视频 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 久久99国产精一区二区三区 | 四虎院影永久在线观看 | 亚洲视频污 | 亚洲综合偷自成人网第页 | 麻豆精品在线播放 | 五月激情五月婷婷 | 国产tube| 四虎网站网址 | 国产精品区一区二区三 | 亚洲黄色一级大片 | 亚欧乱色视频 视频在线 | 婷综合| 精品哟哟哟国产在线不卡 | 日韩在线观看一区二区不卡视频 | 欧美日本成人 | 麻豆网站在线看 | 一区国严二区亚洲三区 | 99在线播放视频 | 欧美精品xxx | 韩国伦理妈妈的朋友在线观看 | 日韩精品中文字幕视频一区 | 午夜小视频男女在线观看 | 国产一区二区免费福利片 | 亚洲成人综合网站 | 激情在线视频 | 亚洲不卡免费视频 | 日本九九精品一区二区 | 高清不卡毛片免费观看 | 四虎a级欧美在线观看 | aⅴ视频在线免播放观看 | 欧美香蕉视频在线观看 | 夜夜骑夜夜骑 | 高清毛片一区二区三区 | 日本福利在线观看 | 亚洲视频三区 | 福利一区二区在线 |