一、共模干擾 當現場多路信號,如4~20mA、0~10mA、1~5V同時輸入多個控制器時,如下圖所示。 對于傳感器輸出的電流信號,只經PLC和變頻器的輸入阻抗之和不大于傳感器的輸出負載阻抗即可,壓力傳感器的信號可以同時串入PLC和變頻器,如只有壓力傳感器信號,則PLC和變頻器也都可以正常接收壓力傳感器的信號。而當液位傳感器的信號也同時接入PLC和變頻器時,因PLC接收信號的-端都在變頻器的+端,當兩傳感器的信號電流不一樣時,就有可能使PLC兩-端的電位有較大的差異,就就形成了共模干擾電壓。如PLC輸入端又互相不是隔離的,則會造成PLC的模擬信號輸入端接收不正常。變頻器的兩輸入信號是在PLC的后面,其-端電位可保持在變頻器內部電路設定的狀態,問題不大。 解決的辦法如下圖所示,在PLC輸入信號的一端加裝隔離模塊,此時PLC的兩個-端中,由于一個是處于隔離狀態,所以不會出現兩個-端一高一低,與PLC內部電路不相適應的現象。 二、變頻器干擾 由于變頻器輸出的正統波中有許多高次諧波,這些諧波分量通過電源線,耦合、感應等方式傳播,嚴重時不但會造成傳感器或電子設備不能正常工作,還會造成變頻器自身出現接地故障不能正常工作。常采取的措施有以下幾項: 變頻器按說明書正確可靠接地; 變頻器載波頻率要盡是設低一此,降低諧波輻射強度,減少位移電流; 變頻器輸出側安裝輸出電抗器,減少電纜的電磁輻射和位移電流; 與變頻器連接的輸入輸出信號用隔離模塊或中間繼電器隔離開; 變頻器電源輸入側安裝輸入電抗器,減少變頻器對電網的諧波污染; 在變頻器的中間直流環節串接直流電抗器提高功率因數。 三、電源干擾 很多干擾信號是通過電源線傳播的,對于控制線路和控制裝置,其電源可采用1:1的隔離變壓器供電,并將隔離變壓器的屏蔽端可靠抗議地,如下圖所示: 四、傳感器輸出信號的抗干擾 傳感器到PLC(或其它控制器)去的弱電信號,可采用阻容濾波的方法減少干擾,如下圖所示。 傳感器的輸出信號,不論是電壓還是電流,經過R、C阻容濾波,信號中的高頻干擾信號被濾掉,輸出信號就平滑了。如傳感器是電壓信號,電阻R可以大一些,1K~幾百K均可,電容C從0.1~10uF;如是電流信號,則電阻R及PLC側的輸入電阻之和不能大于傳感器的最大電阻值,多數情況下R≤500Ω,電容C的值從0.1~10uF間。 五、控制器的開關量輸入 有時PLC或其它控制器的開關量輸入由于受外界干擾影響而瞬間輸入錯誤,導致PLC產生誤動作,這時在PLC的輸入端并上一個0.1uF的小電容就可以消除這種干擾,如下圖所示: 六、電氣電路控制失靈 用按鈕和開關起停較遠處交流電機(或設備)時,有時想停卻停不了,電路如圖所示: 由于開關K離接觸器KM較遠,兩根電線很長導致其分布電容C將變得很大,在交流電路中,這個分布電容中將有位移電流流過,即使開關K斷開也可能因KM維持能量不需太大而導致KM不釋放,設備停不下來,此時,可以按以下方法解決: 用直流信號遠控; 在交流接觸器KM的線圈上并一個電燈或電阻,使分布電容流過的電流不足以維持線圈的吸合。 七、屏蔽雙絞線和屏蔽線接地 對于弱信號的傳輸,如能形成一對電流相等方向相反的回路,最好采用雙絞線,這樣導線本身就具有一定的抗干擾能力,因為兩個相近的雙絞線形成的感應電壓正好相反,本身就把外界耦合進來的干擾信號給抵消掉了,如再加上良好的屏蔽,其干擾能力就更強了。多數弱電信號的屏蔽層可以在接收信號側(如PLC側)一點集中接地,或是兩邊都不接地,視現場的抗干擾效果而定。 來源:網絡 |