我們都知道,穩壓器是一款電力輔助儀器,對于穩壓器選擇上關注的除了穩壓器的功率和穩壓器的相數之外,還會關注穩壓器的穩壓距離是多少米,穩壓器在遠距離能用嗎等條件因素。 穩壓器的穩壓距離是多少米實際和穩壓器沒有關系,和穩壓器輸出導線有關,長度和導線截面積相關,米思米穩壓器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/wenyaqi.html建議穩壓器輸出供電距離在300米內較好,如果是遠距離,例如線路過長有600米以上,那么要求穩壓器在遠距離能用則需要配增壓器匹配使用,才能滿足標準供電效果。 穩壓器使用注意事項有: 1.為防止漏磁干擾,穩壓器與使用設備之間放置距離不應少于2米。各種磁性記錄,碟,卡等應遠離本機2米之外,以防意外磁化。 2.穩壓器一般包括輸入端子(A,B,C),輸出端子(a,b,c,n),屏蔽,鐵芯殼接地端子。這些端子在穩壓系統已正確聯接。 3.如負載不平衡度超過20%時在輕載的一相并聯一個電阻性負載使之平衡。同樣,如果輸入端的線電壓的不平衡度大于10%時也會影響本機的穩壓性能,這時也應從輸入端設置單相調壓器使輸入端的線電壓基本平衡。輸入電壓及負荷兩平衡度不超過上述范圍,輸出線電壓不平衡≤5%. 4.當負載設備有短路時,用戶需關機檢查,消除短路故障后再另行開機。 5.連續工作時間較長時,機器有一定的溫升,其指示值會稍為下降,略低于實際電壓值。 6.應放在通風較好的位置,若通風條件較差的,請?jiān)谑覂妊b上換氣扇。瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識 |