安科瑞 鮑靜君 摘 要:傳統船舶使用柴油發電機供電,船舶靠岸時,為了節省能源和減少環境污染,應由碼頭岸電供電。隨著船舶大型化,電力系統容量變大,對碼頭岸電的供電容量要求也越來越高。絕緣在線監測對碼頭岸電的供電可靠性提供了有效支持。船舶停泊時對船舶電網絕緣狀態進行在線監測也可以依靠岸電絕緣監測實現。絕緣監測及故障定位既可以避免一些事故的發生,也減少了碼頭工作人員和船員檢查配電網絡是否絕緣良好的工作量。關鍵詞:碼頭岸電;絕緣監測;故障定位;絕緣監測系統。 行業背景 碼頭岸電系統是建設綠色,智慧港口的重要組成部分。近20年來,我國碼頭岸電的應用和發展比較迅速,岸電系統的組成和配置方案比較靈活。相關國家標準和行業標準的實施,對碼頭岸電系統的發展奠定了良好的理論和實踐基礎。 隨著船舶大型化,電力系統容量變大,對碼頭岸電的供電容量要求也越來越高,絕緣在線監測對碼頭岸電的供電可靠性提供了有效支持,船舶停泊時對船舶電網絕緣狀態進行在線監測也可以依靠岸電絕緣監測實現。絕緣監測及故障定位既可以避免一些事故的發生,也減少了碼頭工作人員和船員檢查配電網絡是否絕緣良好的工作量。 典型的岸電系統主要分高壓岸電系統和低壓岸電系統2 種。 全球常用的的碼頭船舶岸電系統輸出的電壓和頻率主要為6kV/50Hz和400V/50Hz。低壓岸電的受電系統如下圖所示。 系統分析 當岸電電網是TN-S系統]時,船體未接專用接地線且船舶電網未與岸電零線接通,船舶電網發生單相接地故障時,人站在岸上觸及船體會有觸電危險,零線上可能出現高電壓,單相接地電流大。當船體接專用接地線且船舶電網接入岸電零線,船舶電網發生單相接地故障時,保護裝置跳閘,保障了人身安全,但是供電連續性無法保證。 當岸電電網是IT系統時,船舶電網發生單相接地故障時,單相對地短路電流取決于船舶電網對地絕緣和對地分布電容大小,短路電流較小,人站在岸上觸及船體不會有觸電危險。一旦船舶電網或者岸電另一相再出現對地短路故障,將會導致兩相短路,引起岸電保護裝置動作,有可能造成危害。所以進行絕緣監測,及時發現單相接地故障時非常必要的。 為了保證人身安全,避免火災事故,船舶金屬船體應與岸電裝置中接地裝置連接。岸電宜采用中性點不接地系統供電,即IT系統供電。 產品介紹 絕緣監測及故障定位產品可以監測碼頭岸電系統中低壓不接地系統。該產品功能豐富,包括絕緣電阻監測、絕緣故障預警、絕緣故障報警、事件記錄、參數設置、通訊組網等,當系統出現絕緣降低或者接地故障時,能及時報警,以提醒相關人員及時排查故障。 ASG200測試信號發生器可以產生定位信號并注入不接地系統,指示故障所在相線; AIL200-12絕緣故障定位儀可以定位并指示故障所在支路,單個AIL200-12多可定位12個回路,每個IT系統多可接90只定位儀,總計定位1080回路; AKH-0.66 L-xx系列電流互感器與AIL200-12絕緣故障定位儀配合使用實現故障定位。該系列有多種不同規格,可以按照回路額定電流選擇合適孔徑,可以選擇圓形或者矩形互感器。如果現場不具備斷電施工的條件,也可以選擇開口式AKH-0.66 L-xxKN系列電流互感器 系統介紹 絕緣監測及故障定位系統是專門為了監測IT系統不接地場景應用開發,擁有獨立的報警顯示功能,同時提供曲線和報表查詢功能,方便用戶通過歷史數據和實時數據進行預測和判斷,主要界面如下: 系統首頁包含地理位置顯示,項目簡介,安全運行天數等信息。 技術指標 AIM-T500L絕緣監測儀的技術指標如下: 碼頭岸電的供電系統具有一定的特殊性,對電網要求較高。接岸電時,一方面要采用安全可靠的接地型式的電網供電,另一方面對船舶電網絕緣在線監測問題不能忽視,應注重岸電及船舶的絕緣在線監測。絕緣監測儀的使用,為岸電和船舶的安全可靠運行提供有力的支持。 |