賈麗麗 安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定201801 引言 隨著5G基站的迅猛發展,基站的能耗問題也越來越突出,高效可靠的基站配電系統方案,是提高基站能耗使用效率,實現基站節能降耗的重要保證,通過多回路儀表監測每個配電回路的用電負載情況正是該方案的前提。另外在基站方面,無論是設備功率大幅提高的宏基站,還是數量眾多的小微基站,均需要低壓配電系統進行供電。1、行業政策 近日,為降低數字基礎設施運營成本,各地針對“轉改直”出臺了相關政策,即建立通信基站用電報審安裝綠色通道,支持具備條件的5G基站轉供電改直供電和參與電力直接交易。因為早期基站建立時的供電方式采用的是轉供電,即通過小區供電設備(客戶產權設備)進行基站供電,并由物業收取基站用電費用,這樣不僅存在用電安全隱患,還造成了用電成本的增加。所以針對“轉改直”的改造刻不容緩。 2、產品介紹 對于基站方面“轉改直”的改造,我們基于其供電模式大致可以分成2個方面:交流和直流。其改造的解決方案也將分成兩部分介紹。 以下為常見基站能耗配電的拓撲圖: 對于監測點A的情況可以分成交流單回路監測和交流多回路監測,分別對應以下場景1和場景2。 對于監測點B的情況可以分成直流多回路監測,對應以下場景3。 1、應用場景一:一路交流三相或三路單相計量 產品圖片: 配置方案: 2、應用場景二:多路交流三相和單相計量 導軌式產品圖片: 配置方案: 應用舉例——某基站現場使用實例如下: 嵌入式產品圖片: 配置方案: 3、應用場景三:直流多回路監測 -48V電氣圖 產品圖片: 配置方案: 應用舉例——某基站現場使用實例如下: 3、結語 通過對5G宏基站和小基站等分站點加裝交/直流智能監控設備,可以最大限度爭取支持具備條件的基站由轉供電改為直供電,不僅為基站排除了安全隱患,還提升了用電可靠性,有效降低了移動、聯通及鐵塔公司的運營用電成本。 作者簡介:賈麗麗,女,現任職于安科瑞電氣股份有限公司。手機:18702111076(微信同號),QQ:2885206556,郵箱:2885206556@qq.com |