關鍵詞:開口式霍爾電流傳感器;直流配電系統; 0 概述 直流配電系統通常由高頻開關電源和蓄電池組成,用于為直流系統中控制、信號、繼電保護及自動裝置、事故照明等提供可靠的直流電源,對其供電的可靠性、穩定性以及供電質量均有著很高的要求。因此在該俄羅斯直流系統中,我們搭配的直流霍爾配電能表使用。直流系統改造時不停電,工程改造難度大,采用傳統的閉口霍爾電流傳感器或者分流器也無法解決,因此可采用開口式霍爾電流傳感器來解決改造項目中直流電流計量問題,確保改造過程不停電且安全運行。 1.產品設計 1.1 結構特點 開口式霍爾電流傳感器在傳統閉口霍爾電流傳感器的基礎上進行研發,結構新穎,外形美觀大方。整體由外殼、鐵芯、采樣線路板及固定樹脂構成,外殼材料采用PC/ABS合金,具有耐高溫、機械強度高、環保等特點;鐵芯采用有取向冷扎硅鋼片,具有性能穩定,機械強度高,導磁率較高等特點;線路板與外部接線采用綠色可插拔端子,現場接線方便、可靠。具體結構如圖1、2所示,產品外觀采用分體式設計,圖1為圓孔型,適合直流系統一次母線為電纜時穿過。,圖2方孔型,適合直流系統一次母線為銅排時穿過。根據一次電流的測量范圍及穿孔要求,可選擇相應的產品類型。該系列傳感器電流可測范圍為20A~20000A,主要外形有ф20、ф40、ф60、64*16、85*27、104*36、140*50等多種規格,如圖3所示,適用于不同應用場合。 ![]() 圖1 圖2 1.2作原理 霍爾電流傳感器是根據霍爾效應、電磁感應原理設計的一種傳感器,按原理可分為開環方式(直放式)和閉環方式(磁平衡式),開口式霍爾電流傳感器是在傳統開環(直放式)霍爾傳感器的基礎上加以改進,與傳統單鐵芯、單霍爾芯片設計不同,為了設計為分體式結構,將鐵芯分離對稱安裝,硬件采用雙霍爾芯片并聯互補差分輸入,開口式霍爾傳感器原理如圖4所示: 圖4 當原邊電流IP流過一根長導線時,在導線周圍將產生磁場,磁場的大小與流過導線的電流成正比,產生的磁場聚集在磁環內,通過磁環氣隙中兩個霍爾元件進行測量,兩霍爾元件標志面相反置于同一磁場內,輸出信號具有互補特征,輸出電壓通過差分放大輸出,不但可抑止共模干擾,也可溫度漂移的影響,輸出電壓VS準確的反映原邊電流IP。一般的額定輸出標定為DC±5V或DC4-20mA。 1.3產品安裝 以方孔產品為例,如圖5所示,將開口式霍爾電流傳感器的安裝螺絲打開,卸下傳感器的下體;將開口式霍爾電流傳感器的上體裝入配電系統的一次母排,合上傳感器的下體,將傳感器的安裝螺絲、墊片穿過上、下體的固定孔,將傳感器的上、下體固定在一起。如果現場可斷電安裝,可在銅牌上按傳感器間距要求開兩個對應螺紋孔,將傳感器通過后側的安裝固定孔固定在母排螺紋孔上,完成傳感器的安裝;如現場要求不斷電安裝,可采用配套橡膠墊塊內嵌于外殼與銅牌之間固定,確保傳感器能在振動條件下也能可靠工作,整個安裝過程比較快速簡單。 圖5 1.4 開口式霍爾傳感器優點 與傳統直流電流計量一般采用分流器或互感器測量方法相比,開口式霍爾傳感器具有以下優點: 1)原邊副邊絕緣強度高,可高達AC 12kV隔離; 2)無插入損耗; 3)動態性能好:響應時間小于20us跟蹤速度di/dt高于20A/us 4) 安裝時無需拆卸原邊電纜或母排,特別適用于不允許斷電設備的改造施工。 2. 產品應用 開口式霍爾電流傳感器主要應用在工廠改造直流配電系統中,如電廠直流電源系統改造、變電站直流系統改造改造、通訊機房改造、鐵路機車改造等項目,它能將系統中原邊直流電流信號轉換成為標準DC± 5V或4-20mA輸出,起到了監測和電氣隔離作用,可與多回路監控儀表或其他電氣測量儀表配套使用。 3.結論 開口式霍爾電流傳感器因其結構簡單、安裝方便、運行可靠等良好的適用性,在直流系統應用中發揮很大的作用,特別是改造項目中得到了大量應用。 |