安科瑞醫療IT系統配電解決方案 一、IT系統是什么? GB 50054-2011《低壓配電設計規范》規定:(低壓:交流1000V以下) 低壓配電接地、接零系統分為IT、TT、TN三種基本形式。TN分為TN-C,TN-S,TN-C-S三種派生形式。 第一個字母表示電源中性點與地的狀態: T—表示電源中性線工作直接接地; I —表示電源中性線不接地或采用高阻抗接地。 第二個字母表示負載側與地的狀態: T —電氣裝置外漏可導電部分直接接地,且接地點獨立于電源端接地點; N —電氣裝置的外露可導電部分與電源端接地點有直接電氣連接。 第三個字母C-表示中性線(N線)與保護零線(PE線)共用; 第四個字母S-表示中性線(N線)與PE線分開 二、安科瑞醫用隔離電源系統解決方案 安科瑞提供多套醫用隔離電源系統解決方案,根據現場需求,可詳細溝通定制解決方案。 整柜方案/四件套方案/五件套方案/六件套方案/七件套方案 三、醫療IT配電系統相關設備 1、AITR系列醫用隔離變壓器 AITR系列醫用隔離變壓器性能指標: Ø雙重絕緣,靜音設計,滿足4200V/分鐘的介電強度測試. Ø H級絕緣材料,允許更高溫升,材料使用壽命更長; Ø 線包內置PT100溫度傳感器,可直接測量溫度; Ø 沖擊電流(IE):<12In (實際接近于8倍輸入電流峰值) ■泄露電流:<0.2mA ■短路電壓:<3% ■空載輸出電流: <3% ■效率:>96% ■噪聲:<40dB ■容量:3.15kVA、5kVA、6.3kVA、8kVA、10kVA。 四、AIM-M系列醫療智能絕緣監測儀 安科瑞趙雨 18861629037 |