ANSVC無功補償裝置在江蘇環保能源項目上的應用 安科瑞 仲曉棟18795656237 摘要:根據無功補償原理,解決功率因數偏低的問題,結合該環保能源公司用電質量的現狀,提出無功補償解決方案,實際現場考察負載用電總結無功補償裝置的設計選型、安裝及注意事項。ANSVC無功補償裝置由自愈式并聯電容器、串聯電抗器、投切開關、低壓無功補償控制器組成,能實時檢測系統中的無功需量,進行無功補償,從而提高功率因數,減少電費支出。 無功功率偏低的不良影響: 1、 降低發電機有功功率的輸出 2、 降低輸電、變電設備的供電能力 3、 線路損失加大和電能損耗增加 4、 功率因數下降,電費增收,成本增加 5、 使電氣設備得不到充分發揮 項目概述 江蘇某環保能源公司,占地面積約16.6公頃,項目一期建設4條日處理500噸的焚燒線,2臺18MW的汽輪發電機組,生活垃圾焚燒能力為2000噸/天,年發電量2.72億千瓦時以上。現有多套新建2000KVA變壓器需配套兩電容補償柜,柜子尺寸為寬1000*深1000*高2200,主要負載為電動機、辦公用電、照明等。 ANSVC無功補償裝置 4.1 概述 ANSVC無功補償裝置適用于頻率50Hz電壓0.4KV的系統中,ANSVC低壓無功功率補償裝置并聯在整個供電系統中,能根據電網中負載功率因數的變化控制電力電容器投切進行補償。其原理為:ANSVC低壓無功功率補償裝置通過CT采集電流、電壓信號,由無功補償控制器計算,計算出投切電容器的方案,通過投切開關控制各組電力電容器投切。 ANBSMJ自愈式并聯電容器 ANBSMJ系列自愈式低壓并聯電容器一般應用于低壓交流電力系統中,對工頻低壓電力系統設備的功率因數進行校正,就地或者集中補償無功,電容器采用自愈式并聯電容器,自愈式在擊穿后可以進行自我恢復,工作狀態下損耗小,并聯式電容器即使損壞也不會影響電網的正常使用。電容器從外形上分為圓形(如圖4)和方形(如圖5),功能上分為共補電容和分補電容(如圖6)。 結語 ANSVC無功補償裝置可滿足該環保能源項目中無功補償的需求,提高電能質量,可以降低電網損耗和用電成本,能保障電力系統的安全用電、連續供電和經濟運行。ANSVC無功補償裝置在運行中安全可靠,保護功能齊全,通過RS485與后臺配合使用,能夠更加方便快捷地檢測電網系統,減少人力資源的投入。 |