測試背景 開關電源,是一種通過控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電 壓的一種電源,一般由脈沖寬度調制(PWM)控制 IC 和 MOSFET 構成。 在日常生活中常見的手機/筆記本充電器、臺式機電源,以及各類工業、通信以及醫療設備中的電源部分,大多可以看到開關電源技術的蹤影。 開關電源技術的日益成熟,使得電源設備或模塊的體積和重量都日益減小, 轉換效率也越來越高。負載設備因應用場合的不同,對電源可承受工作電流、輸 入電網環境、輸出穩定性等指標的要求也不盡相同。綜合評估動態的電源工作狀 態,示波器絕對是開關電源完整性測試的首選必備儀器。 開關電源測試常規推薦配置 RIGOL 示波器探頭產品選型表(部分) 主要測試項目: l 電源質量 l 電流諧波 l 突入電流 l 開關損耗 l 安全工作區 l 調制分析 l 紋波和噪聲 測試前需要思考和準備的工作: l 浮地測試的正確方法? l 無源探頭的補償 l 電流探頭的消磁與偏置校準 浮地測試 電源測試中大量電壓測試為浮地測試,即不以地作參考的差分電壓測試。 正確安全的浮地測試必須使用差分探頭,剪斷示波器地線或使用隔離變壓器供電的方法 是錯誤和危險的! 因為示波器接地點上的電位,會與示波器探頭地線連接電路的電壓一致,浮地電壓甚至 可達上百伏!這會導致金屬機箱、示波器 BNC 負極等人手容易觸碰的地方帶電,非常危險! A-B 測量法 使用兩只普通的無源電壓探頭,在示波器的兩個通道上進行測量,然后使用 Math 運算 功能做 CH1-CH2,也可以進行浮地測量。但缺點是需占用 2 個通道,且最大的限制主要來 自于共模電壓測量范圍極小,時常遇到兩通道電壓都很高但差值很小的情況,測量誤差極大。 示波器電源未接地線可能存在的危害: l 操作人員可能觸電,非常的危險; l 分布電容,會對待測點帶來較大的容性負載,可能損壞待測電路; l 未接地的示波器,其 EMC 性能在一定程度上會降低,導致示波器壽命降低,同時 也會受到空間電磁波干擾或者干擾被測電路,導致波形失真。 無源探頭補償 大多數探頭被設計為匹配特定的示波器的輸入電路,然而不同的示波器之間有細微的變 化,甚至在同一示波器的不同輸入通道之間也會有。 一個未經補償的探頭可能會導致各種各樣的測量錯誤,特別是測量脈沖上升或下降時間。 高壓差分探頭還會有直流偏置,也需要在測試前校準! 因此,在首次使用無源探頭、高壓差分探頭以及電流探頭時,需要預先做好補償&校準工作。 電流探頭消磁和偏置校準 電流探頭在儀器上電、掉電或輸入電流過大時,需進行消磁操作!在電流探頭測量電流 前,LOCK 狀態下有直流偏置時,也必須進行校準!電流探頭切換垂直檔位到更小檔位時, 也需要重新調零! 電流諧波分析: 測量開關電源是否符合 IEC61000-3-2 電流諧波標準。 按對諧波電流之限制,設備可被分為以下 4 類: A 類:平衡的三相設備、家用電器(不包括列入 D 類的設備)、工具(不包括便攜式工 具)、白熾燈調光器、音頻設備,以及未規定為 B/C/D 類的設備 B 類:便攜式電動工具、不屬于專用設備的弧焊設備 C 類:照明設備 D 類:功率不大于 600W 的下列設備:個人計算機以及 顯示器、電視接收機 浪涌電流分析: 確認流過各元器件的電流是否超過了允許值。 開關電源第一次打開時,輸入端的濾波電容相當于瞬間短路,會產生一個上升時間較快,幅度較大(正/負)的瞬態開機電流。 執行浪涌電流測量,可以確認 AC 開關、整流橋、保險絲、EMI 濾波器是否超過允許 電流限制。反復開關環路,AC 輸入電壓不應損壞電源,或導致保險絲燒斷。 一般會將示波器設置為峰值檢測模式,使用單次觸發捕獲波形。 如需了解更多,歡迎您了解西安安泰測試設備有限公司,訪問安泰測試網。
|