1、羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E以太網通訊(EtherNet/IP)與西門子S7-1200 PLC(PROFINET)進行連接。今天與大家分享一篇EtherNet/IP轉PROFINET的通訊配置方案。本文主要介紹穩聯技術的EtherNet/IP轉PROFINET網關WL-ABC2006,連接西門子S7-1200 PLC與羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E 通訊的配置過程,供大家參考。 2、硬件配置: 羅克韋爾(AB)PLC配置:1個1769-L32E、1個電源模塊(24V供電筆記本1臺)西門子PLC一臺(或其他PROFINET主站都可以),EtherNet/IP轉PROFINET網關一個,網線1根 軟件配置:RSLogix5000、Step7/博圖 詳細操作步驟:打開RSLogix5000,進行硬件組態,首先添加網關的EDS文件; 3、安裝完成后添加模塊,選擇NewModule 4、輸入EIP尋找EtherNet/IP轉PROFINET網關模塊,名稱顯示為WL1; 5、雙擊EtherNet/IP轉PROFINET網關模塊設置參數; 6、設置EtherNet/IP轉PROFINET網關的設備名稱和IP地址,本例為WL1, IP192.168.1.11(此處設備名稱可隨意寫,網關在EtherNet端不需要設置設備名稱); 7、點擊Change設置數據的輸入輸出長度,本例為8個字節; 8、下載配置到PLC; 9、對西門子PLC進行配置,首先安裝GSD文件; 10、導入EtherNet/IP轉PROFINET網關進行組態,設置EtherNet/IP轉PROFINET網關的IP地址和設備名稱,本例設備名稱為WL1,IP地址為192.168.20.5; 11、設置數據的輸入輸出長度(本例為8個字節); 設置完輸入輸出后下載配置到PLC。 12、打開EtherNet/IP轉PROFINET網關配置軟件,新建項目選擇PN-EIP; 13、設置與西門子PLC的通訊參數EtherNet/IP轉PROFINET網關在PROFINET網絡中的IP及設備名稱。數據交換長度為8字節; 14、設置EtherNet/IP轉PROFINET網關在羅克韋爾(AB) PLC中的IP地址與組態中保持一致; 15、配置完成后選擇EtherNet/IP轉PROFINET網關默認IP口進行下載。(注意,下載配置要從底部網口處進行,建議下載配置前不要插正面網口); 16、進行下載,下載成功后將EtherNet/IP轉PROFINET網關模塊重新上電即可.重新上電后EtherNet/IP轉PROFINET網關的PWR和SYS燈常亮表示電源及系統正常,OK燈常亮表示與PROFINET主站通訊正常。Run常亮表示EtherNET/IP主站通訊正常,ERR燈閃爍表示與EtherNET/IP通訊中斷。監控兩邊數值顯示數據交換成功; 以上是EtherNet/IP轉PROFINET網關連接羅克韋爾(AB) PLC配置案例分享,歡迎大家一起交流、探討。 |