為幫助用戶在使用本公司產品時,能輕松快速的了解產品的使用方法,故寫下E820-DTU工業現場無線變送應用手冊,在此,讀者需要了解本應用手冊所針對的設備型號為我公司的E820-DTU(2I2-433L),以下均簡稱為E820,或部分具備無線數傳功能的相似產品。 一、綜述:E820-DTU(2I2-433L)是一款模擬量無線數傳電臺,支持模擬量跟隨、控制采集的遠程控制產品,控制采集模式下支持無線Modbus RTU協議,該產品具有高度易用性,用戶可方便快速地集成于自己的系統中,以實現基于433MHz無線的遠程控制。E820-DTU(2I2-433L)嚴格遵守FCC、CE、CCC等國內國外設計規范,滿足各項射頻相關認證,滿足出口要求。 二、概念:如下圖所示,為E820無線變送的應用框圖。 在上圖中,示例了E820的兩種無線變送應用,即兩個E820組合組成的跟隨功能與E90、E820組合形成的控制采集功能,二者本質都是將E820所在的A地點的模擬數據通過無線數傳,將數據傳送到B地點。通過該特性,便可達到我們的變送目的,這里將針對兩種方式分別進行介紹。 三、應用:在接下來的章節中,將分別介紹E820與E90,E820與E820之間的組合使用方法以及在使用過程中,存在的問題與注意事項。 一、E820與E820組合的無線變送方式 1、E820的準備工作 首先,你需要準備2個10~28V DC的電源,(特別注意,當所供電源高于28V,設備將永久損壞),然后分別接入A B兩個E820設備。此時面板上的PWR指示燈為藍色常亮,A1 A2是熄滅的狀態(A1 A2分別是模擬1,2通道的數據流指示燈),如下示意圖所示。 2、E820的設置 然后,使用USB轉485工具接入A、B設備的485串口端,這樣的目的是設備和用戶的上位機進行交互,從而設置參數,確保參數配置一致(無線信道),當然,你也可以采用設備的默認參數。具體參數如何設置,后面會有介紹。 接著,通過撥碼開關配置工作模式,設備A配置為跟隨發射模式,設備B配置為跟隨接收模式,設備A采用模擬量輸入連接,設備B采用模擬量輸出連接,設備A與設備B可實現跟隨功能。 設備A,即發射端,撥碼開關配置成M1=0,M0=1。注意:配置好后需重新上電。 設備B,即接收端,撥碼開關配置成M1=1, M0=0,配置好后同樣需重新上電。 3、在A設備輸入端的AI1輸入10mA電流,在B設備的AO1輸出端使用電流計檢測電流,觀測到如下結果: a、設備A通道1采集到模擬量10mA,緊接著,設備B通道1輸出模擬量10mA; b、若設備A通道1無任何輸入,緊接著,設備B通道1無任何輸出; c、設備A發射一次數據時,A1、A2藍燈閃爍一次,設備B接收一次數據時,A1、A2綠燈閃爍一次。 注意事項:跟隨功能狀態下,此時,設備A的模擬輸出接口不起作用,設備B的模擬輸入接口不起作用。 二、E90與E820組合的無線變送方式 準備一臺E820-DTU(2I2-433L)設備以及一臺E90-DTU電臺,設備無線通訊采用Modbus RTU協議,查閱下文無線信道碼值表及無線響應時間碼值表,將E90-DTU電臺的無線參數配置得與E820-DTU(2I2-433L)設備一致。 通過撥碼開關配置E820-DTU(2I2-433L)設備的工作模式。如下圖所示。 控制采集模式,撥碼開關配置成M1=0,M0=0,配置好后需重新上電。 采集模式下,例如E90-DTU電臺可通過如下指令: 01 03 00 11 00 01 D4 0F 說明如下 讀取E820-DTU(2I2-433L)設備的1通道輸入,若輸入為10mA,則返回的理想數據可為01 03 02 27 10 A2 78 說明如下 其中0x2710H可轉換為10000D,即10.000mA。 控制模式下, 例如E90-DTU電臺可通過指令01 06 00 41 27 10 C3 E2 說明如下 控制E820-DTU(2I2-433L)設備的1通道輸出,輸出為10mA,若寫入正確,則返回的數據為01 06 00 41 27 10 C3 E2。 與發出數據相同。 三、E820上位機參數配置 配置模式(M1M0=11),可通過上位機配置參數: 參數配置步驟一:選擇對應串口,并打開。 參數配置步驟二:單擊“搜索地址”, 即搜索該設備當前的設備地址, 可看到設備地址顯示為 1;改變設備地址后,操作時,請優先單擊“搜索地址”。 參數配置步驟三:讀取參數。 參數配置步驟四:寫入?shù)。 四、參數說明 恢復出廠:將所有參數恢復成默認配置。響應時間:共有6個等級,分別為1.5s,0.5s,0.25s,0.2s,0.15s,0.1s,默認0.25s。通信設備之間響應時間必須一致,響應時間越大,則傳輸的距離越遠;并且響應時間必須小于等于更新時間。更新時間:僅在跟隨模式下起作用,更新時間最小為0.5s,最大為600s僅可以是0.5的倍數關系,如14.5s、300s等,默認1s;更新時間指的是跟隨接收端每隔多久變化一次數據,通信設備之間更新時間必須一致。設備地址:設備地址指的是該設備當前地址,最小為1,最大為247,默認1。無線信道:無線信道,即設備所處的通信信道,最小為0,最大為31,默認25,通信設備之間無線信道必須一致。 五、指示燈說明 跟隨或控制采集模式下,A1、A2用于無線數據指示。跟隨發射模式下,每次發射數據時,A1、A2藍燈閃爍一次;跟隨接收模式下,每次收到數據時,A1、A2綠燈閃爍一次。控制采集模式下,通道1有數據交互時,A1藍燈閃爍一次,通道2有數據交互時,A2藍燈閃爍一次。 |